JHL123321 发表于 2011-2-25 09:26:20

10KV供电容量问题

10KV供电容量多少合适
估算16000KVA的容量怎么供电合适

东海龙王 发表于 2011-2-25 09:35:32

论坛有这个问题了。

JHL123321 发表于 2011-2-25 10:28:40

我也是刚刚看一贴子里有16000KVA用10台变压器,突然想发帖的

JHL123321 发表于 2011-2-25 10:32:10

论坛有这个问题了。
东海龙王 发表于 2011-2-25 09:35 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif


    这种观点应该不敢苟同,理越辨明,道越论越真,

JHL123321 发表于 2011-2-25 10:33:56

论坛也即是随口聊

JHL123321 发表于 2011-2-25 10:35:24

以前结论是什么,没地找啊

simbar 发表于 2011-2-25 10:40:13

可以用的,2-5MW--10KV供电

冷若冰 发表于 2011-2-25 10:49:20

论坛也即是随口聊
JHL123321 发表于 2011-2-25 10:33 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif


好好好,都可以聊,什么都可以。。。。。。你说的对。。。。。。

龙王说的也对,龙王那是担心楼下不跟贴,耽误你的问题不是。。。。。

我来顶,楼下接着说。。。。。

估算16000KVA的容量怎么供电合适 ———— 这个怎么办。。。。。。

你的意思是采取超过10KV供电。。。。。。还是什么。。。。

hahaoohehe 发表于 2011-2-25 11:09:06

楼主是不是想问 1个10KV变配电室,能带多少负荷?

JHL123321 发表于 2011-2-25 14:37:33

10KV供电容量多少合适
估算16000KVA的容量怎么供电合适

这里应该是两个问题

冷若冰 发表于 2011-2-25 15:38:28

10KV供电容量多少合适 —————— 第7.3.4条 10kV开关站最大转供容量不宜超过15000kVA。

摘自电力规划规范。。。。

估算16000KVA的容量怎么供电合适———— 按上述逻辑,是否采用35KV或者更高,我就不知道了。。。。

不知道有别的意思没有。。。。。非洲狮王的说法哪来的。。。。。。

关东武夫 发表于 2011-2-25 16:22:08

300mm2的电缆带8000~10000kVA容量,2路进线即可,看电力局怎么规划
如果考虑到预留部分容量则需2个开闭所

simbar 发表于 2011-2-26 10:50:43

10KV供电容量多少合适 —————— 第7.3.4条 10kV开关站最大转供容量不宜超过15000kVA。

摘自电力规划 ...
冷若冰 发表于 2011-2-25 15:38 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif


    工业与民用配电设计手册(3)P31

simbar 发表于 2011-2-26 10:53:07

冷板7.3.4是哪本书?

lhchen 发表于 2011-2-26 11:22:50

当选定了电压,供电容量与导线截面和供电距离有关,正常情况,10KV线路,带16000KVA有点多。