账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 18559|回复: 25

10KV供电容量问题

  [复制链接]
     
发表于 2011-2-25 09:26:20 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
10KV供电容量多少合适
估算16000KVA的容量怎么供电合适
     
发表于 2011-2-25 09:35:32 | 显示全部楼层
论坛有这个问题了。
     
 楼主| 发表于 2011-2-25 10:28:40 | 显示全部楼层
我也是刚刚看一贴子里有16000KVA用10台变压器,突然想发帖的
     
 楼主| 发表于 2011-2-25 10:32:10 | 显示全部楼层
     
 楼主| 发表于 2011-2-25 10:33:56 | 显示全部楼层
论坛也即是随口聊
     
 楼主| 发表于 2011-2-25 10:35:24 | 显示全部楼层
以前结论是什么,没地找啊
     
发表于 2011-2-25 10:40:13 | 显示全部楼层
可以用的,2-5MW--10KV供电
     
发表于 2011-2-25 10:49:20 | 显示全部楼层
论坛也即是随口聊
JHL123321 发表于 2011-2-25 10:33



好好好,都可以聊,什么都可以。。。。。。你说的对。。。。。。

龙王说的也对,龙王那是担心楼下不跟贴,耽误你的问题不是。。。。。

我来顶,楼下接着说。。。。。

估算16000KVA的容量怎么供电合适 ———— 这个怎么办。。。。。。

你的意思是采取超过10KV供电。。。。。。还是什么。。。。
发表于 2011-2-25 11:09:06 | 显示全部楼层
楼主是不是想问 1个10KV变配电室,能带多少负荷?
     
 楼主| 发表于 2011-2-25 14:37:33 | 显示全部楼层
10KV供电容量多少合适
估算16000KVA的容量怎么供电合适

这里应该是两个问题
     
发表于 2011-2-25 15:38:28 | 显示全部楼层
10KV供电容量多少合适 —————— 第7.3.4条 10kV开关站最大转供容量不宜超过15000kVA。

摘自电力规划规范。。。。

估算16000KVA的容量怎么供电合适———— 按上述逻辑,是否采用35KV或者更高,我就不知道了。。。。

不知道有别的意思没有。。。。。非洲狮王的说法哪来的。。。。。。
发表于 2011-2-25 16:22:08 | 显示全部楼层
300mm2的电缆带8000~10000kVA容量,2路进线即可,看电力局怎么规划
如果考虑到预留部分容量则需2个开闭所
     
发表于 2011-2-26 10:50:43 | 显示全部楼层
10KV供电容量多少合适 —————— 第7.3.4条 10kV开关站最大转供容量不宜超过15000kVA。

摘自电力规划 ...
冷若冰 发表于 2011-2-25 15:38



    工业与民用配电设计手册(3)P31
     
发表于 2011-2-26 10:53:07 | 显示全部楼层
冷板7.3.4是哪本书?
发表于 2011-2-26 11:22:50 | 显示全部楼层
当选定了电压,供电容量与导线截面和供电距离有关,正常情况,10KV线路,带16000KVA有点多。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则