rainmen_73 发表于 2011-11-8 09:06:35

我的理解,吊顶内用电缆梯架敷设电缆无不可,但考虑火灾时不得产生有毒烟雾,电缆外护套必须采用低烟无卤类型,用梯架敷设电缆的最大好处就是散热,消防可以采用MI电缆(需有无卤外套)一起安装,或另设封闭槽式桥架走线,桥架还要外刷防火涂料

wokansl 发表于 2011-11-16 10:11:51

学习了学习了

daxia4000 发表于 2013-8-14 16:46:43

桥架和线槽实际上并无太大区别,能否在以后的工程设计中一律采用线槽进行敷设线缆用那

上述认识不妥 ...
尺短寸长 发表于 2011-2-20 10:50 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif


    尺版说的很好!

daxia4000 发表于 2013-8-14 16:48:00

本帖最后由 daxia4000 于 2013-8-14 16:55 编辑

1、无盖的电缆梯架和电缆托盘,一般从电缆梯架、托盘侧边上侧出线,正规供货商均能提供专用附件;

2 ...
尺短寸长 发表于 2011-2-20 10:59 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

第3条的电线不和电缆同时敷设应该还有一个电线和电缆的绝缘等级不一致的问题!

xuxizhong 发表于 2014-7-4 10:38:49

好贴。。。。。

zhouke 发表于 2014-7-10 21:05:35

回复 10# 尺短寸长


    非常赞同尺总的说法,不知是否有权威的依据,敬请尺总告知。

zhouke 发表于 2014-7-10 21:07:01

线槽也可以从上侧出线,国标大样上有做法。

zhouke 发表于 2014-7-10 21:19:11

回复 7# sinochen


    不妥,电缆槽盒(线槽)对载流量影响很大,矫正系数最低只有0.38。用线槽敷设线缆时要加大导体截面。