发表于 2011-2-24 16:46:25
老诚在玩深沉。。。。。。。
这个涉及一些计算。。。。。。我懂,讲不出来。。。。。。。
尺短寸长
发表于 2011-2-24 20:18:03
卫生间LEB别特意主动去接上MEB。
治学以诚
发表于 2011-2-24 20:37:15
尺短寸长
发表于 2011-2-24 20:45:26
坐下听治学以诚老师讲课。
为什么要接?
为什么不要接?
枫叶
发表于 2011-2-25 09:50:13
期待中。。。
gdslrq220
发表于 2011-2-25 16:16:08
期待!这种情况,就有施工的提出来过,说接了MEB的,洗澡时,碰到雷雨天,摸到挂在金属管上的湿脸巾,手很麻。强烈建议设计的,不要接MEB。
shan
发表于 2011-2-25 16:31:10
是否需要注意LEB接钢筋时要避开做防雷引下线的钢筋?
冷若冰
发表于 2011-2-25 21:18:25
说接了MEB的,洗澡时,碰到雷雨天,摸到挂在金属管上的湿脸巾,手很麻———— 可是人没事。。。。
是否需要注意LEB接钢筋时要避开做防雷引下线的钢筋 ———— 等电位了,还担心什么。。。。。
都等电位联结的,担心个啥。。。。。。等电位联结的结果是啥,大家怎么就忘记了。。。。。
尺短寸长
发表于 2011-2-25 21:39:04
本帖最后由 尺短寸长 于 2011-2-25 21:40 编辑
都等电位联结的,担心个啥。。。。。。等电位联结的结果是啥,大家怎么就忘记了。。。。。冷若冰 发表于 2011-2-25 21:18 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
等电位联结的结果是啥,大家怎么就忘记了。。。。。。——
1、取决于等电位联结是否真正做到位。。。。。。
2、带洗浴设施卫生间的LEB,千万千万注意:别特意与MEB、尤其别特意与建筑物外侧防雷引下线连接,花费人力物力财力,却有可能引来灾祸。
simbar
发表于 2011-2-26 08:17:46
OK,这里比规范讲得清楚多了。现在就把这条加在说明中
冷若冰
发表于 2011-2-26 18:22:50
OK,这里比规范讲得清楚多了。现在就把这条加在说明中
simbar 发表于 2011-2-26 08:17 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
AUV,兄弟,你要加什么在说明中。。。。。。。
这个还没定论呢,你怎么加的,加什么,在这先说说。。。。。。。别加错了。。。。。赶紧。。。。
simbar
发表于 2011-3-2 10:03:22
那就不加?你们继续,讲清楚我再加
冷若冰
发表于 2011-3-2 22:14:34
那就不加?你们继续,讲清楚我再加
simbar 发表于 2011-3-2 10:03 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
你先说你要加上什么。。。。。。。
uuzhu
发表于 2011-3-8 09:24:57
我做施工,通常从结构钢筋(引下线)引扁钢至带淋浴的卫生间LEB,一般卫生间插座单走一回路,卫生间插座引PVC管穿BV线至LEB与铜排联结,高级装修的再从LEB引出至卫浴设施,但一般很少留,因为精装修都是业主自己干,监督站只是验初装修。
冷若冰
发表于 2011-3-8 18:50:59
我做施工,通常从结构钢筋(引下线)引扁钢至带淋浴的卫生间LEB,一般卫生间插座单走一回路,卫生间插座引P ...
uuzhu 发表于 2011-3-8 09:24 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
这个是普遍的施工做法。。。。。。。跟防雷引下线结构钢筋联结。。。。。。。
这样的做法是参考了什么图集,还是你们当地的防雷中心要求的。。。。。。。
全等电位联结了。。。。。。。