关于住宅楼卫生间LEB设置
看了大部分图纸,在卫生间做了LEB,做法详见图籍。。。页,可是施工的时候却大多是只预留LEB,什么也没有做,难道设计要在图中画出来么??? 按照深度规范的要求,说明清楚就可以不出图,比较复杂的就要求出图。。。。。。所以你说明写清楚了,也可以不出图的。。。。。
我审过的项目中,只有一例,画了图,图就是图集中的,应该是个联结示意图。。。。。
表示出在卫生间内,有什么东西是需要“局等”的。。。。。。。。
我建议你出图,这图出一次,以后可以复制使用。。。。。。 我验收过的项目,90%以上的,都是只有一个“局等”接线盒,没有任何联结,包括卫生间PE端子和楼板钢筋。。。
PE端悬空,这个还真的是“局等”了。。。。
余下的10%,做了PE端子和楼板钢筋网的联结。。。。。有的还跟墙内钢筋做联结,算是可以了。。。。。
这个子项的实施很不规范,质监站的同志也有这样的反应,并且做了类似的统计。。。。。。
验收阶段了,再发整改通知,能否到位,大家自己估计了。。。。。
大家的情况如何,可以交流一下吧。。。。。。。 本帖最后由 beaty 于 2011-2-20 10:54 编辑
验收的时候注意关注一下LEB至热水器插座的连接线 本帖最后由 尺短寸长 于 2011-2-20 14:42 编辑
冷版又验收又审图的,忙得不亦乐乎。。。还说没权利。。。谁信哪。。。
设洗浴设施的卫生间:验收的时候注意关注LEB至本卫生间所有AC250V三极插座PE线插孔的可靠连接(不仅限于热水器)。 问一个:如果卫生间的“局等”与插座的PE端子联结了,算不算与接地联结。。。。。。 哦,看来大部分都是只做盒了。这个等电位有好多做法,我们这里有的就要求从总等电位引来,且上下连通,感觉没有必要,可还都是老人们的做法。有时候合作起来很难。 我们这里有的就要求从总等电位引来,且上下连通 ———— 必要的。。。。。你能做就这么做。。。。。
这个就是“局等”与“总等”的联结,属于带接地的等电位联结。。。。。。
这个话说出来,估计要争执了。。。。。。。 虽然住宅里的那些钢筋都基本连着,但是把卫生间LEB与MEB联结的明显属于概念不清,有没有隐患得拿实验数据说话。 {:4_118:}期待争执。。。 局部范围内的可导电部分的连通,用于满足卫生间防电击的要求,这是其定义与目的
test 现在的验收就是不规范 虽然住宅里的那些钢筋都基本连着,但是把卫生间LEB与MEB联结的明显属于概念不清,有没有隐患得拿实验数据说 ...
注册会员 发表于 2011-2-21 23:53 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
但是把卫生间LEB与MEB联结的明显属于概念不清 ———— 怎么说,哪个概念混淆了。。。
有没有隐患得拿实验数据说话。———— 什么隐患。。。。这话怎么说。。。。。 知道浴室到底为嘛做辅等或局等不?知道的概念就清楚,不知道的就喜欢把LEB与MEB联起来。 哦,不知道。。。。。继续说说。。。。