发表于 2011-3-17 21:46:22
广东东莞东湖花园车库的疏散通道不用卷帘门控制,采用雨淋系统作为防火分隔。(注意我说的是汽车的疏散通道)优点是着火的汽车通过雨淋系统可灭火,也可以阻断火灾的蔓延。非疏散通道仍采用卷帘门分割一步到位,但也可利用手动按钮紧急上下动作。
岁月无情
发表于 2011-3-17 22:19:05
对于这个车库入口处的防火卷帘门,经常暖通专业要求火灾时候应该打开改卷帘门,做为车库的补风用;当排烟风机房处的280度常开防火阀熔断关闭连锁关闭风机时,要关闭改卷帘门。
我已经遇到很多次这样的问题,我想电气这样在有火灾报警系统前提下如何实现暖通的功能。
wurenhecai
发表于 2011-3-19 17:22:13
如果你在车库门口而远离楼梯间时,听到火警,你是舍近求远穿越着火区去走楼梯,还是去空间开阔的车库出入口?
如果有火情但是还未危机自身的人身安全时,你是开车逃离现场还是自己先跑到外面焦急担忧车库的爱车呢?
脱离现实生活而空谈规范有何意义?
尺短寸长
发表于 2011-3-20 13:15:48
建筑设计防火规范是定原则。
比如:汽车疏散出口不能作为火灾时人员逃生的安全出口,也就是规范规定设计灯光疏散指示标志时,不允许引导大家往汽车疏散出口方向逃生。但是,发生火灾,有一、两个人恰好在汽车疏散出口附近,就近从汽车疏散出口处逃离火场也未尝不可,也绝不会有人拦着不让你逃生。
又比如:既然定义为汽车疏散出口,那必定存在发生火灾时的汽车疏散,只要不是非常危险,驾车逃离火场也不是不可以。
这本就是两码事。
wurenhecai
发表于 2011-3-20 19:39:48
哈哈,疏散,也应按照人车分离原则
hahaoohehe
发表于 2011-5-15 11:50:25
地下车库 着火时,疏散指示灯也是沿着车道布置的,那么 人 和 车,同时沿着车道疏散,会不会发生 把人撞伤的情况?还是这时候只能保证人的疏散?
什么时候是车的疏散?如果着火时,车要疏散,那卷帘门一次落到底,车还怎么疏散?
有的地下车库,防火分区很多,各个防火分区之间是防火分隔的卷帘门。如果车要疏散,就要经过这些卷帘门,从这个防火分区开到另1个防火分区,而这些卷帘门是1次落到底的,车怎么疏散?
大鼻山
发表于 2011-5-15 13:44:43
本帖最后由 大鼻山 于 2011-5-15 17:02 编辑
汽车库的消防设计,优先考虑单人疏散,通常不考虑车辆疏散(车若能疏散,只是一种幸运)。