发表于 2011-2-19 23:49:00
这个出入口就不要下降了。。。。。。烟火从此处出来,不会危害周边的建筑物的。。。。。
防火间距在那里。。。。
尺短寸长
发表于 2011-2-19 23:52:34
得看出口上部、外部是否会受影响,这个建筑、通风专业比我们电气专业要清楚得多。
冷若冰
发表于 2011-2-19 23:55:37
这个很对,所以我建议问问建筑专业的,这里的卷帘是不是防火分隔的,还是防盗的一个卷帘而已。。。。。
此处不一定是防火卷帘。。。。。
尺短寸长
发表于 2011-2-19 23:56:05
汽车库出入口的防火卷帘一般是建筑专业在无法符合建筑设计防火规范才会去加,极个别属于是犯错才胡乱加上的。
冷若冰
发表于 2011-2-19 23:56:57
尺短对建筑理解也很到位。。。。
治学以诚
发表于 2011-2-20 17:21:07
冷若冰
发表于 2011-2-20 19:39:36
老诚跨度太大了。。。。。
车库内的风机是吸顶风机,不设风机房,控制箱设备的防火问题怎么解决?
1、此类风机的控制设施好像是随着风机在一起的。。。。。。没有另配的吧。。。。。
2、这个风机是消防风机吗。。。。。
不是,其相关设施不需要防火吧。。。。。
是,应该有个房间吧。。。。。这个暖通会提资要求吧。。。。。
车库内无风管,风机的停止信号怎么取?———— 这些风机的采样信号在风机处跟着控制设备的。。。。。
采样信号均为二氧化碳浓度。。。。。
不知道我说的是不是老诚问的。。。。。。。
枫叶
发表于 2011-2-21 09:55:36
建筑说要求是防火卷帘,车库2W平米了,通过大家的评论我也我有底了,我理解是降落,且不能作为安全出口。
注册会员
发表于 2011-2-22 00:55:45
借此贴一问,各地有无借用车库出入口作为消防补风用的做法?
lin1977
发表于 2011-2-22 08:37:39
本帖最后由 lin1977 于 2011-2-22 08:38 编辑
江苏不允许借用车库出入口作为消防补风。
汽车坡道都要防火卷帘。
冷若冰
发表于 2011-2-22 19:00:35
借此贴一问,各地有无借用车库出入口作为消防补风用的做法?
注册会员 发表于 2011-2-22 00:55 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
有。。。。。。。
注册会员
发表于 2011-2-22 19:03:55
有。。。。。。。
冷若冰 发表于 2011-2-22 19:00 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
可以借用车库出入口时,需要装防火卷帘怎么处理?
冷若冰
发表于 2011-2-22 19:08:15
谁知道。。。。。。
出入口的防火卷帘也不是开始火灾就下落了。。。。。
还有就是在卷帘落下前补风,落下以后就烧吧。。。。。不补了。。。
sgf2002
发表于 2011-2-22 19:12:44
回复 18# 冷若冰
是的,需不需要设防火卷帘需要视情况而定
sh_13131
发表于 2011-3-17 17:10:33
这个防火卷帘的设置和给排水专业有关系