枫叶 发表于 2011-2-19 16:36:11

扶梯上下口防火卷帘。

扶梯上下口防火卷帘在火灾时是不是应该一步找地,为什么消防部分要求两部落地??

冷若冰 发表于 2011-2-19 17:33:48

这个问题有想法了。。。。。。

一步到底,是把这个扶梯空间与别的防火分区分隔开了。。。。。也对。。。。。

作为疏散通道的扶梯,你又不能一下到底。。。。。对不对。。。。。

楼下有没有别的意见。。。。。

尺短寸长 发表于 2011-2-19 17:57:59

作为疏散通道的扶梯,你又不能一下到底。。。。。对不对。。。。。
冷若冰 发表于 2011-2-19 17:33 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

“疏散通道的扶梯。。。”?
哪有。。。。。。见识下,学习学习。   

冷若冰 发表于 2011-2-19 18:01:48

到处都是。。。。。。。

要不扶梯用来干什么的。。。。。疏散也要用不是。。。。

尺短寸长 发表于 2011-2-19 18:35:16

枫叶说的“扶梯上下口防火卷帘”,估计是“自动扶梯”吧?

得问问清楚。

冷若冰 发表于 2011-2-19 18:38:57

哈哈哈哈哈,我猜不是自动扶梯。。。。。。。

枫叶,知道怎么做了么。。。。。。{:4_124:}{:4_124:}

嗯嗯,尺短,会了么。。。。。。会了就来点。。。。{:50:}{:50:}

尺短寸长 发表于 2011-2-19 18:43:48

看枫叶说了才算,不定谁给谁呢。。。。。。

已经是大财主了,还不打土豪分田地。

来点来点。。。。{:50:}{:50:}

冷若冰 发表于 2011-2-19 18:45:34

好不容易给尺短加点。。。。。

很久没加了,每次到尺短都没有功力了。。。。。。抱歉抱歉。。。。。。

尺短寸长 发表于 2011-2-19 18:52:44

“疏散通道的扶梯”会在扶梯上下口设防火卷帘么?目的何在?

枫叶把题目说说清楚?

冷若冰 发表于 2011-2-19 18:57:49

怎么不会。。。。。。。

中庭不采用自动扶梯,而采用敞开式的扶梯时,一样得用卷帘做防火分隔。。。。。。。

尺短寸长 发表于 2011-2-19 19:00:41

枫叶不是说中庭。

尺短寸长 发表于 2011-2-19 19:03:37

等枫叶来了问清楚再说。

alm0124 发表于 2011-2-19 19:12:15

我认为作为防火分割用的防火卷帘必须一步降到底,审图的要求我两步降落,请问有道理吗?

尺短寸长 发表于 2011-2-19 19:22:35

答:审图没有道理。

尺短寸长 发表于 2011-2-19 19:26:06

疏散通道上的防火卷帘,应两步降落(感烟探测器组动作,降至距地1.8m;感温探测器组动作,下降至底);

防火分隔用的防火卷帘(不处在疏散通道上),可一步降到底。