yangyang7201 发表于 2011-3-14 12:06:17

扶梯是不作为消防疏散通道的,因此扶梯处防火卷帘作用为防火分隔用,其动作方式应为一次性降落到底

wgviing 发表于 2012-12-26 10:47:55

回复 35# 尺短寸长


   自动扶梯和电梯不应作为安全疏散设施,这是没问题的。但发生火灾时,还正在电梯或扶梯上的人肯定是需要疏散的。,所以就需要给电梯或扶梯上的人提供一个疏散通道。。

所以电梯或扶梯不能简单的做个防火分隔就完事了,还要考虑到如何疏散问题。

wgviing 发表于 2012-12-26 10:49:52

回复 76# yangyang7201


    电梯扶梯虽不能作为疏散通道,但应该给正在电梯或扶梯里的人提供一个疏散用的通道,,所以不能简单的做个防火分隔就完事了。在电梯或扶梯的出入口设个二步降的防火卷帘是有道理的,而且还要求两侧都设手动按钮。

wgviing 发表于 2012-12-26 11:00:44

回复 43# 尺短寸长


    防火分区是建筑的事,建筑上也有把扶梯单独作为防火分区的,这种情况下,虽然扶梯不作为疏散通常,那就看作是一个普通的场地,很明确电梯的出入口就是一个疏散出口,扶梯里的人需要疏散。

wgviing 发表于 2012-12-26 11:02:05

回复 46# sgf2002


    我赞同你的观点,,我做过的工作很多就是这种情况。我觉得此时对于扶梯内的人员来说,扶梯出入口就是一个疏散出口。

wgviing 发表于 2012-12-26 11:41:29

回复 67# 尺短寸长


    也不是说一次降的降到底后就不能再升起了,按要求防火卷帘应该有逃生功能,即按手动按钮可以使卷帘升起一定高度(1.8m),延时后再下降 。

xuxizhong 发表于 2012-12-26 12:46:26

自动扶梯里面的人要疏散吗,这个是必须的。我觉得自动扶梯是作为疏散通道的尾部,即其他地方的人不能通过自动扶梯疏散,但自动扶梯上的人要通过它来疏散。所以应两步降。

xuxizhong 发表于 2012-12-26 12:47:58

自动扶梯里面的人要疏散吗,这个是必须的。我觉得自动扶梯是作为疏散通道的尾部,即其他地方的人不能通过自 ...
xuxizhong 发表于 2012-12-26 12:46 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif


    顶一下自己。

zhaoguofu77 发表于 2012-12-26 13:37:07

一步到底即可,现在基本没有两步的卷帘了。如果在疏散通道上,也要求卷帘边开门。

firefoxes 发表于 2012-12-26 14:43:40

《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-2007
4.20.3 用于疏散通道的防火卷帘控制器应具有两步关闭的功能,并应向消防联动控制器发出反馈信号。防火卷帘控制器接收到首次火灾报警信号后,应能控制防火卷帘自动关闭到中位处停止;接收到二次报警信号后,应能控制防火卷帘继续关闭至全闭状态。
4.20.4 用于分隔防火分区的防火卷帘控制器在接收到防火分区内任一火灾报警信号后,应能控制防火卷帘到全关闭状态,并应向消防联动控制器发出反馈信号。