冷若冰
发表于 2011-2-22 20:34:50
哦,我还真的说错了。。。。。楼上的对。。。。。
hugua0744
发表于 2011-2-23 09:17:14
请教冷斑竹:
规范上说 IB<=In<=Iz
哪里有1.25倍的规定? 新民规替代老民规,老民规还能有效?为啥一定要大那么多呢?
PS:千万别拿经济电流,负荷增长来回答我。
枫叶
发表于 2011-2-23 10:08:11
03版的措施上有," 宜“
冷若冰
发表于 2011-2-23 20:26:08
哦,这个问题。。。。。。。
我一直这么用,还有我尽量做到配电距离在50米以内。。。。。
这么的情况下,一般我就不做灵敏度校核什么的了。。。。。。
否则校核起来很麻烦。。。。。。。
注册会员
发表于 2011-2-23 21:38:31
对于配电线路的过负荷保护,宜采用反时限特性的保护电器。
保护电器动作特性满足IB<=In<=Iz
对16A及以上的熔断器,公式的In就是熔体额定电流;对于断路器,公式的In一般为反时限过流脱扣器整定电流。
再说一句,过负荷保护的整定扯上什么灵敏度问题,个人表示压力很大。{:titter:}
冷若冰
发表于 2011-2-23 22:18:17
选择载流量大于额定电流1.25倍以后,短路校核都不做了。。。。。我是这个意思。。。。。
这个放大估计有一级、二级的。。。。。。一般灵敏度不会有问题了。。。。。
如果按照过负荷的公式,载流量大于额定电流就可以了,还要校核短路时的灵敏度的。。。。。。
如果不算,短距离配电线路问题也不很大。。可是临界距离呢。。。。。所以我就放大一些。。。。
我以前都这么做。。。。。这个导体截面太抠,吃苦头哦。。。。。
大家可以估算一下的,一个项目,导体的造价到底多大比例,你再放大一级,又会增加多少投资。。。。。
JHL123321
发表于 2011-2-24 09:40:55
用截面解决灵敏度,算盘打得够精的,是不是要有个范围,是不是好{:titter:}
注册会员
发表于 2011-2-24 14:29:41
保护电器,导体截面的选择从来都不是单一条件决定的,要同时满足很多条件,谁要说把什么提高到神马1.25倍就解决问题,那绝对是伪的。
算过的都知道......不多说{:lol:}
yamahaya
发表于 2011-2-24 15:39:12
回复 23# 注册会员
楼上的很牛嘛!
请问:你平时都是怎么估算铜芯导体的载流量的?我在土木提问,居然没人搭理我。郁闷!
问题详情请点击 http://bbs.co188.com/content/0_3129739_1.html
simbar
发表于 2011-2-24 15:57:31
铜芯导体的载流量我可算不出来,都是查图集
yamahaya
发表于 2011-2-24 16:17:40
回复 25# simbar
求图集!!!!
我看到的表格都没个准,不确定到底选用哪个
治学以诚
发表于 2011-2-24 16:31:03
冷若冰
发表于 2011-2-24 16:52:09
回复simbar
求图集!!!!
我看到的表格都没个准,不确定到底选用哪个
yamahaya 发表于 2011-2-24 16:17 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
国标图集。。。。。。。还有一个布线规范。。。。。都可以作为导体载流量的依据。。。。。。
注册会员
发表于 2011-2-24 18:11:48
回复注册会员
楼上的很牛嘛!
请问:你平时都是怎么估算铜芯导体的载流量的?我在土木提问,居然没 ...
yamahaya 发表于 2011-2-24 15:39 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
导体的载流量计算哥们也不会,哥们就会查表。看了一下你发的那个帖子,别记那些没用滴。配电线路里导体载流量跟敷设的环境/方式都有关,哪来神马口诀了。
simbar
发表于 2011-2-25 08:33:34
回复simbar
求图集!!!!
我看到的表格都没个准,不确定到底选用哪个
yamahaya 发表于 2011-2-24 16:17 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
04DX101-1建筑电气常用数据