sundq 发表于 2011-2-17 16:45:56

咬文嚼字还是应该的,经常出现这种困惑。现在消防队有对设计院直接的处罚权。

冷若冰 发表于 2011-2-17 16:57:02

现在消防队有对设计院直接的处罚权。———— 不会吧,这话怎么说。。。。。。

赶紧的,我真是大吃一惊,什么时候开始的。。。。。哪来的消息。。。。

hbsjzsjy 发表于 2011-2-17 17:02:04

咬文嚼字还是应该的,经常出现这种困惑。现在消防队有对设计院直接的处罚权。
sundq 发表于 2011-2-17 16:45 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif


    头一次听说,他有处罚设计院的权利吗?即使有,依据何在?

yjgabc 发表于 2011-2-17 17:11:00

是的,北京已经有这样的了

冷若冰 发表于 2011-2-17 21:29:15

不愧为天子脚下,什么都早一步。。。。。。

在哪个阶段处罚,施工图消防报审阶段是吗。。。。。。

尺短寸长 发表于 2011-2-17 21:33:36

按儿童的定义,小学生应该属于儿童范畴。

但:消防部门承认此处用词不妥。消防部门给出的答复就是yjgabc提供的国家标准《建筑设计防火规范》管理组条文解释:“二、本规范第11.4.1条第8款规定任一层建筑面积大于1500平米或总建筑面积大于3000平米的儿童活动场所应设置火灾自动报警系统,该儿童活动场所不包括中心小学的教学楼。”

实际就是小学的教学楼没有特殊原因,可允许不设置火灾自动报警系统。规范将来是否会变,不得而知。

冷若冰 发表于 2011-2-17 21:51:06

该儿童活动场所不包括中心小学的教学楼。———— 那儿童活动场所怎么定义,有吗。。。。。。

或者这个只是一个例子,以后的类似场所都由消防部门把握。。。。。。

lin1977 发表于 2011-2-18 09:08:42

《建筑设计防火规范》管理组条文解释
在哪里可以看到?不是规范后面的条文说明吧?

sundq 发表于 2011-2-18 09:51:07

去年消防法颁布后,大家可以看看

冷若冰 发表于 2011-2-18 19:30:05

去年消防法颁布后,大家可以看看
sundq 发表于 2011-2-18 09:51 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif



不愧为新晋注册师,很熟悉新的法规。。。。。。。

simbar 发表于 2011-2-19 10:29:02

报告,我们做过的不起过3000(6000)的不设

890214 发表于 2011-2-19 10:41:02

2)建筑高度不超过24m的单层及多层公共建筑;

按照这条的话,不超过24m的公共建筑 就要设!...............公共厕所也要设???????

电气小能手 发表于 2011-3-17 07:37:14

我记得幼儿园做火灾报警的条件是 一层面积超过1500m2或者总共面积超3000m2,就的做火灾报警了,教学楼是一层面积超过2000m2或者总面积超过6000m2,也的做了,小学不是属于后者么!

电气小能手 发表于 2011-3-17 07:39:15

回复 10# hahaoohehe


    这个是 幼儿园 的规范!

电气小能手 发表于 2011-3-17 07:40:17

回复 8# gblgb


    对呀,小学应该属于教学楼的范畴!
页: 1 [2] 3
查看完整版本: 请教:小学需要设计火灾自动报警系统吗?