请教:小学需要设计火灾自动报警系统吗?
如题,依据现有规范及标准等,小学需要设计火灾自动报警系统吗?谢谢! 只要是公共建筑,都应(规范里好像正在把“宜”该为“应”)有,不过目前的这些系统是否真的那么有效,要打个问号。 不用设~!我做了北京很多的小学都不设,审图也没有提 我给你找点根据啊。“二、本规范第11.4.1条第8款规定任一层建筑面积大于1500平米或总建筑面积大于3000平米的儿童活动场所应设置火灾自动报警系统,该儿童活动场所不包括中心小学的教学楼。”国家标准《建筑设计防火规范》管理组的条文解释。这个条文解释是去年规范组给北京市教委的条文解释。斑竹给加点分吧~~~ 不一定哟,呵呵 不一定哟,呵呵gblgb 发表于 2011-2-17 11:02 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
这话怎么说。。。。。。说来看看。。。。。 4楼的规范很给力。
每层1500总3000儿童活动场所
儿童的界限是多少岁?青少年儿童怎么界定?教学楼应该算活动场所? 学校里有多种建筑,如实验楼、图书馆、礼堂、教学楼等
各种建筑要分类对待。
此外,全国统一技术措施2009:二级保护对象就包括:
任一层建筑面积超过2000 m2但不超过3000 m2或总建筑面积不超过6000 m2的商店、展览建筑、旅馆、财贸金融建筑、办公楼、教学楼、实验楼; 儿童的界限是多少岁 ———— 我记得是14岁以下。。。。。
幼儿园与小学校的学生肯定是,中学校不知道了。。。
这个界定可以问问建筑专业。。。。。。。
“活动场所”指的是供这些人群使用的,而不是在这里打打闹闹、蹦蹦跳跳的意思。。。。。这个也可以咨询建筑专业。。。。。
教学楼应该算活动场所 ———— 太算了。。。。。 我给你找点根据啊。“二、本规范第11.4.1条第8款规定任一层建筑面积大于1500平米或总建筑面积大于3000平米的 ...
yjgabc 发表于 2011-2-17 10:36 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
把整个条文解释等的资料发上来,让大家学习下呀! 13.1.3 下列民用建筑应设置火灾启动报警系统:
1 高层建筑:
1)有消防联动控制要求的一、二类高层住宅的公共场所;
2)建筑高度超过24m的其他高层民用建筑,以及与其相连的建筑高度不超过24m的裙房。
2 多层及单层建筑:
1)9层及9层以下的设有空气调节系统,建筑装修标准高的住宅;
2)建筑高度不超过24m的单层及多层公共建筑;
3)单层主体建筑高度超过24m的体育馆、会堂、影剧院等公共建筑;
4)设有机械排烟的公共建筑;
5)除敞开式汽车库以外的I类汽车库,高层汽车库、机械式立体汽车库、复式汽车库,采用升降梯作汽车疏散口的汽车库。
3 地下民用建筑:
1)铁道、车站、汽车库(I、Ⅱ类);
2)影剧院、礼堂;
3)商场、医院、旅馆、展览厅、歌舞娱乐、放映游艺场所;
4)重要的实验室、图书库、资料库、档案库。
2)建筑高度不超过24m的单层及多层公共建筑;
按照这条的话,不超过24m的公共建筑 就要设! 设不设按建筑防火设计规范执行 否则一个公厕也算公共建筑吧,要设吗? 儿童的界限是多少岁 ———— 我记得是14岁以下。。。。。
幼儿园与小学校的学生肯定是,中学校不知道了 ...
冷若冰 发表于 2011-2-17 11:24 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
这个问题嘛很多人的理解是不一样的,有人认为幼儿园都不算儿童活动场所,更不用说小学了。因为幼儿园和小学是特定人群的有秩序的教学活动,而儿童活动场所应该指少年宫及儿童乐园等。所以增加术语解释看来是很必要的。 哦,那么就看看建筑专业的怎么说了。。。。。这方面他们有看法的。。。。。
所以增加术语解释看来是很必要的。———— 对。。。。。