发表于 2011-2-28 09:50:29
2楼其实都已经说清楚了,下面的人越说越糊涂
冷若冰
发表于 2011-2-28 22:38:24
楼上这么一说,3楼以下,大家都灌水了。。。。。。{:4_126:}
哈哈哈哈哈。。。。。。。
JHL123321
发表于 2011-3-1 17:14:45
如果要利用UPS内部变压器绕组的电气隔离功能,则不接。
如果UPS输出要构成TT或TN系统,则要接。
911room 发表于 2011-2-14 10:21 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
我怎么觉得根本没说到点子上,干嘛要重新构成TT或TN系统,大的UPS一般在信息机房,在同一建筑内,重构系统有什么好处
在信息系统新图集中用隔离变压器照样重新接地
JHL123321
发表于 2011-3-4 09:57:02
我觉得有大UPS的地方都加个隔离变压器二次N线再重新接地可能最好
冷若冰
发表于 2011-3-7 19:26:44
EPS输出N线接地相当于变压器的中性线接地,此处采用“重复接地”不妥,已经属于另一系统了
关东武夫 发表于 2011-2-28 09:48 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
如果这个“重复接地”就是指输出端的中性线呢。。。。。。。是不是应该对了。。。。。
大家觉得不解的其实是中性线后面还跟了一个“(N极)”,问题在这,觉得N极不应该重复接地。。
其实这里应该先理解为:中性线。。。。。。。后面那个是一个附带的解释N极。。。。。。
不再重复接地的,就是N极;要是重复接地了,就不是N极而是中性线了。。。。。。。
要这么理解才通的。。。。。。
JHL123321
发表于 2011-3-8 09:35:18
你绕口令啦,太费解了{:lol:}
uuzhu
发表于 2011-3-8 10:29:55
GB50303-2002中 9.1.4强条规定不间断电源柜的N线重复接地,但是UPS和EPS好像不一样,ups是不间断电源,EPS是应急电源
冷若冰
发表于 2011-3-8 18:48:51
你绕口令啦,太费解了
JHL123321 发表于 2011-3-8 09:35 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
我就这水平了。。。。。。
你要是还不明白,我也没办法了。。。。。
你就坏吧。。。。。。要不请阿斯和董哥进来说说吧。。。。。。
JHL123321
发表于 2011-3-9 09:23:30
可能我有时比较懒的去细想,问题有时又比较复杂,有时可能需要图示,有时可能需要多费点笔墨
无所谓的事,跟你开玩笑呢
贾行家
发表于 2011-3-9 11:04:16
视不间断电源装置输出侧N与输入侧N的关系来决定是否接地。
uuzhu
发表于 2011-3-9 18:13:54
我曾经咨询过EPS厂家,他们说不用重复接地,与UPS不一样
电气小能手
发表于 2011-3-9 21:07:04
真复杂呀,的慢慢搞懂了。哈
JHL123321
发表于 2011-3-10 09:17:02
回复 56# uuzhu
可能需要把需不需要接地的内在原由搞清楚,系统应用主要是我们的事
ice393
发表于 2011-3-15 22:46:43
我曾经咨询过EPS厂家,他们说不用重复接地,与UPS不一样
uuzhu 发表于 2011-3-9 18:13 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
UPS需要重复接地么?
JHL123321
发表于 2011-3-16 08:55:06
好像他们说还是强规