gdx8785 发表于 2011-2-23 20:58:01

所谓"重复"也就是"多次"
N线能"重复",也就是"多次"接地?

JHL123321 发表于 2011-2-24 09:47:29

我的审图意见,EPS输出中性线必须重复接地。。。强条
枫叶 发表于 2011-2-21 11:05

你可以跟他论道论道

冷若冰 发表于 2011-2-24 11:00:57

在这里的“重复接地”概念可能有所变化了。。。。。。这个变化不好接受。。。。。。。

“输出中性线”中性线的说法有没有意见。。。。。。这个应该没问题了。。。。。

这里需要接地是大家都可以接受的一个技术节点。。。。。

那么我们是不是可以这么看待这个问题:如果要修改该条文,如何表述合适。。。。。。。

秋石 发表于 2011-2-24 17:47:14

在这里的“重复接地”概念可能有所变化了。。。。。。这个变化不好接受。。。。。。。

“输出中性线”中 ...
冷若冰 发表于 2011-2-24 11:00 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
你啊!{:4_108:}

冷若冰 发表于 2011-2-24 17:49:54

咋了咋了,秋老师赶紧的,指点指点。。。。。。。{:4_93:}

秋石 发表于 2011-2-24 17:55:41

咋了咋了,秋老师赶紧的,指点指点。。。。。。。
冷若冰 发表于 2011-2-24 17:49 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
尺兄在2010年发表在《建筑电气》的文章说的那么清楚,你们怎么还在这讨论?{:4_108:}

冷若冰 发表于 2011-2-24 17:59:02

尺短的文章我基本不看,看不懂。。。。。。

还是在这里看他解释的好。。。。。。。{:4_125:}

对了,秋老师,你说这些头像都是加菲猫吗。。。。。不是的,是老虎。。。。。{:4_112:}

秋石 发表于 2011-2-24 18:03:14

尺短的文章我基本不看,看不懂。。。。。。

还是在这里看他解释的好。。。。。。。

对了,秋 ...
冷若冰 发表于 2011-2-24 17:59 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
你不看尺兄的文章,你私底下告诉我好了,你这样公开说,太不给尺兄面子,那你小心尺兄扣你分。
{:4_127:}
我先闪了{:4_96:}

JHL123321 发表于 2011-2-25 09:34:56

本帖最后由 JHL123321 于 2011-2-25 09:36 编辑

    哇,这些话没一句听的懂,哪个星球的话啊

冷若冰 发表于 2011-2-25 09:43:53

哪个星球的话啊 ———— 地球的中国话。。。。。。哈哈哈哈。。。。。

JHL123321 发表于 2011-2-25 16:56:50

所谓重复接地应该就是再和接地极用足够大的钢条或铜条直接连一次吧

秋石 发表于 2011-2-25 20:33:58

哪个星球的话啊 ———— 地球的中国话。。。。。。哈哈哈哈。。。。。
冷若冰 发表于 2011-2-25 09:43 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
要是老诚应该扣你更多。

冷若冰 发表于 2011-2-25 21:12:03

秋石,我没灌水。。。。你别胡说。。。。。。老诚扣老了,给我说了几句,话都不敢接茬。。。。。。。

你们也别挤兑我灌水了。。。。。。

瞧我那天晚上糊涂的样,你们高兴了。。。。。看老诚要死要活的,你们高兴了。。。。

谈技术,还是要在一种轻松愉快的氛围中的,要不脑子想不清楚的。。。。。。

反正我能说就说,不能说,你们也别逼我。。。。。哈哈哈哈。。。。。。{:4_112:}

逼急了,我就去站长那告状,把你们这些贵宾、斑竹啥的都,都撤销了。。。。。。{:4_113:}

然后不行,我再闹辞职。。。。。。。哼哼,看谁的招多。。。。。。。{:4_125:}

JHL123321 发表于 2011-2-28 09:37:39

范围可以是一栋带有变电所的大楼,可分两种情况:一是楼内有UPS,二是无UPS,分别阐述

这个问题好像还是没阐述嘛

关东武夫 发表于 2011-2-28 09:48:38

我的审图意见,EPS输出中性线必须重复接地。。。强条
枫叶 发表于 2011-2-21 11:05 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif


    EPS输出N线接地相当于变压器的中性线接地,此处采用“重复接地”不妥,已经属于另一系统了