高压侧接地开关的设置
09措施: 当变压器低压侧设有双电源互投装置时,其高压一次系统,应根据供电系统安全运行要求设置接地开关。呵呵,这句话啥意思啊,难道低压侧不设双电源互投装置,高压侧就不设接地开关了?? 没理这茬。
我们设计都在高压馈线侧设接地开关,以便确保检修、维护变压器时的人身安全。 高压不懂,坐看风云。。。。。。 估计是怕双电源装置不可靠,比如柴油发动机运行时,低压侧倒送电进入高压侧 不会吧,这个接地开关和送电有关吗。。。。。。 本帖最后由 尺短寸长 于 2011-1-29 21:48 编辑
yueyue说的有道理,倒送电会带来危害,有这个接地开关可保人身安全无虞。
但个人意见:即便低压侧没有设置双电源互投装置,高压侧也应该设置接地开关。 倒送电会带来危害,有这个接地开关可保人身安全无虞 ———— 哦,说说。。。。。
我是不知道这个的。。。。。想问问。。。 高压开关柜的标准配置,必须有接地开关,所谓高压开关柜五防功能中的一种。 高压开关柜的标准配置,必须有接地开关,所谓高压开关柜五防功能中的一种。
伊宁 发表于 2011-1-30 22:04 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
伊宁,说说是哪五防。。。。。 如尺版所说,接地刀的设人身安全置是为了确保检修时的 如尺版所说,接地刀的设置是为了确保检修时的人身安全 接地刀的设置是为了确保检修时的人身安全 ————怎么用的。。。。。
还有剩下的几防呢。。。。。。 高压开关柜要求五防功能,一般指的是:
1、防止带负荷拉(合)隔离开关
2、防止误分(合)断路器
3、防止带电挂接地线
4、防止带地线合隔离开关
5、防止误入带电间隔 哦,这五防图什么。。。。。。没了这五防,具体危害是什么。。。。 新一代高压开关柜,如中置手车柜,具有五防功能,一种机械连锁。表示操作性、安全性较高。