伊宁
发表于 2011-1-31 19:22:22
如断路器分闸,手车摇出相当于上下隔离开关分闸,此时接地刀才能合闸,这时电缆室可作业。因连锁此时手车不能动,摇不进去,接地刀分闸,手车可以摇进去,但断路器仍不能合闸必须是电缆室前后门关好锁上,断路器才可以合闸。
hahaoohehe
发表于 2011-1-31 19:30:46
中压柜的“五防”,是指断路器、隔离开关、接地开关及柜门之间的关系与联锁。对于手车式开关柜,手车的主回路接插头就相当于柜中的隔离开关。
大鼻山
发表于 2011-2-1 11:06:15
高压图纸设计时,都标有接地开关;但该接地开关本身是有开断点的:至于它到底是开断(不接地)还是闭合(接地),由供电部门结合系统情况而决定。
冷若冰
发表于 2011-2-1 19:17:19
变电所里的10KV电源侧,要是接触过的,都说说。。。。。
掖着也是掖着。。。。。。让我学习学习以后好卖弄不是。。。。。。
不知道这些老诚懂不懂。。。。。
嘿嘿嘿嘿
发表于 2011-2-1 19:58:48
出线开关都接地,进线开关要不要,需供电局来定
hahaoohehe
发表于 2011-2-1 20:42:06
我推荐大家一本书《中低压电气设计与电气设备成套技术》- 汤继东 著。2010年的,百度文库里有电子版,可免费下载。
可能我看的书少,我觉得里面讲的中压和低压挺好的,让我对开关柜有了更深的认识。
嘿嘿嘿嘿
发表于 2011-2-1 21:51:45
http://www.jzdq.net.cn/club/thread-18194-1-3.html
本网站有
lhchen
发表于 2011-2-3 11:47:00
接地刀闸的装设,主要是指高压断路器两侧的隔离开关,靠配电母线的隔离开关,其接地刀闸装在断路器侧,靠出线侧的隔离开关,其接地刀闸装在靠线路侧,其作用是断开断路器后,分别打开两侧隔离开关,隔离电压,接地刀闸接地,防止隔离开关误动,危害检修人员,是一种安全措施。
pgp27611
发表于 2011-2-26 17:51:44
进线开关柜为防止人为误操作而影响电力系统安全考虑,一般不宜装设进线接地刀闸。