当消防设备的计算负荷小于火灾时切除的非消防设备的计算负荷时,可不计入消防负荷。
火灾时,具体要切除多少负荷,要根据着火位置才能判断,这应该不好计算。
所以算变压器容量的时候,如果三级负荷与非消防一二级负荷之和 > 消防负荷(小于的时候很少),就按照三级负荷与非消防一二级负荷之和 来选变压器?而着火的时候,只要满足 切掉的非消防负荷>消防负荷,就不会出现变压器过载的情况。(如果把握不到,变压器也有过载功能,不会出现大的情况)
不知道这样说对不? 我觉得你遇到具体问题的时候再慢慢算吧。。。。。。
这个东西没个定数。。。。。
觉得有定数的进来补充。。。。。 我觉得应该按最大的计算。 全部切除非消防电源!火灾时! 火灾时虽然时优先切除本区及相邻,还是要全部切除的,一般项目越大,消防反而占的百分比越小 这个问题很难说;规范说火灾时切断火灾层和相应的上下层,那别的楼层呢,是否不切断,那不切断是否就应该计入负荷,那就不但是消防负荷了,有这个问题吗?