hahaoohehe 发表于 2011-1-26 01:44:29

变压器容量的选择?

变压器容量选择的时候,是按照三级负荷和非消防一二级负荷之和 与 消防负荷(包括平时消防负荷和火灾时消防负荷) 比较,那个大就按照那个选变压器容量?

1. 好比1台变压器带的负荷有:三级负荷200KW,非消防一二级负荷100KW,之和:300KW。 消防负荷200KW。300KW>200KW,所以按照前面的选315(大概)的变压器?

2. 好比1台变压器带的负荷有:三级负荷100KW,非消防一二级负荷100KW,之和:200KW。 消防负荷250KW。200KW<250KW,所以按照消防负荷选315(大概)的变压器?

13.4.9 非消防电源及电梯的应急控制应符合下列规定:
1 火灾确认后,应在消防控制室自动切除相关区域的非消防电源。

对于例子1,会不会出现这种情况:
着火时,变压器要带消防负荷200KW,自动切除相关区域的非消防电源(如果是某1个防火分区100KW),那么(三级负荷200KW,非消防一二级负荷100KW,之和:300KW)变压器还要带200KW,总共带:200KW+200KW=400KW>315(大概),大于变压器的容量了?

hahaoohehe 发表于 2011-1-26 13:00:53

火灾有可能发生在正常电源供电的时候,也有可能发生在柴油发电机等备用电源供电的时候。一般而言,建筑物的消防负荷应按整个建筑工程的所有消防电梯及消防应急照明的用电负荷,再加上消防负荷最大的那个防火分区(或楼层)发生火灾时所需要使用的消防负荷(包括消防泵、防排烟设施等),作为火灾情况下消防用电设备的计算负荷。规模较小的单体建筑在简化计算时可以直接将所有的消防负荷相加。

由单台或两台变压器供电的建筑物,均应按一台变压器正常工作时发生火灾,把消防用电设备的计算负荷加上未因火灾切除的非消防负荷来作为火灾情况下的总计算负荷,并以此来校验变压器的过载能力。

当消防设备的计算负荷大于火灾时切除的非消防设备的计算负荷时,应按消防设备的计算负荷加上火灾时未切除的非消防设备的计算负荷进行计算。当消防设备的计算负荷小于火灾时切除的非消防设备的计算负荷时,可不计入消防负荷。

火灾时,不是把所有负荷切掉,那么未因火灾切除的非消防负荷 这个怎么计算?

冷若冰 发表于 2011-1-26 20:06:50

变压器可以按照你的意思。。。。。

其余的楼下回答。。。。

hahaoohehe 发表于 2011-1-26 20:24:54

变压器容量选择的时候,是按照三级负荷和非消防一二级负荷之和 与 消防负荷(包括平时消防负荷和火灾时消防负荷) 比较,那个大就按照那个选变压器容量?

如果是按照这个的话,会不会出现:
火灾时,切除一部分非消防负荷,未因火灾切除的非消防负荷+消防用电设备的负荷,会大于 变压器的容量么?

变压器容量怎么计算呢?

冷若冰 发表于 2011-1-26 20:26:43

火宅确认以后,全切除非消防负荷。。。。。。。。

如果你想留下一些,这个问题就复杂了。。。。。。你慢慢去另一个帖子里探讨吧。。。。。。

hahaoohehe 发表于 2011-1-26 20:42:19

另1个帖子:消防联动控制的“切非点”落在何处最为完善、合理?

大家讨论的意思就是不能全切除,那么不能全切除的话,是不是跟选择 变压器容量就有关了?

冷若冰 发表于 2011-1-26 20:43:21

有,且关系很大。。。。你自己都意识到这个问题复杂了不是。。。。。。

hahaoohehe 发表于 2011-1-26 20:51:34

感觉太复杂了,要是这样计算的话,那变压器就太难选了,除非把非消防负荷和消防负荷都加起来,那这样的话,变压器肯定大了

gdx8785 发表于 2011-1-26 20:56:14

说说我的理解:
a)消防时"切非"---1)是为了防止次生灾害,2)为消防负荷腾出所需的容量空间
b)切非容量大于消防设备的容量,统计时可以不计入,反之则需要计入.
一家之言.

hahaoohehe 发表于 2011-1-26 21:21:01

切非容量大于消防设备的容量,统计时可以不计入,反之则需要计入.

切非容量,这个无法把握吧?

那变压器的容量,大家是怎么算的呢?
三级负荷和非消防一二级负荷之和 > 消防负荷,就按照三级负荷和非消防一二级负荷之和 来选变压器?只要着火时,把切非容量>消防设备的容量 就行?

冷若冰 发表于 2011-1-26 21:22:36

本帖最后由 冷若冰 于 2011-1-26 21:23 编辑

切非容量大于消防设备的容量,统计时可以不计入,反之则需要计入———— 这是规范原文了。。。。

好像不是,是《措施》原文。。。。。好像二者都这么说的。。。。。卖弄一下给老诚见识见识。。。。

哈哈哈哈哈。。。。。{:4_92:}

hahaoohehe 发表于 2011-1-26 21:40:49

找到这个:

民用建筑电气设计规范·负荷计算
3.4.4当消防用电的计算有功功率大于火灾时可能同时切除的一般电力、照明负荷的计算有功功率时,应按未切除的一般电力、照明负荷加上消防负荷计算低压总的设备功率,计算负荷。否则计算低压总负荷时,不应考虑消防负荷。

gdx8785 发表于 2011-1-26 21:44:38

切非容量大于消防设备的容量,统计时可以不计入,反之则需要计入.

切非容量,这个无法把握吧?

那变压器 ...
hahaoohehe 发表于 2011-1-26 21:21 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

是不是在负荷等级和负荷性质的问题上觉得有点"卡"?
这么说吧:如果这建筑有一级负荷,则消防用电负荷必然是一级负荷,但是一级负荷不一定就是消防负荷.

hahaoohehe 发表于 2011-1-26 21:53:58

火灾时,非消防一二级负荷 如果在着火区或邻近的话,也要被切掉的。

冷若冰 发表于 2011-1-26 22:14:31

这个相邻切除,我觉得不靠谱。。。。。。{:4_93:}
页: [1] 2
查看完整版本: 变压器容量的选择?