电井内的电缆可以在墙上明敷设么?
电井内的电缆可以在墙上明敷设么?是否必须要穿管或走线槽?如:电井内,树干式供电,电缆T接后到配电箱(也在电井内)这段距离很短,是在墙上明敷设,还是穿金属管(软管么?),还是走线槽? 电井内的电缆可以在墙上明敷设么?———— 什么意思,敷设在简易梯架上是有的。。。。
你是不是认为可以跟导线似的,用线皮明敷设吗。。。。。。没这么敷设电缆的吧。。。。。。
是否必须要穿管或走线槽?—————— 不一定了,在简易梯架上安装是有的。。。。
你可以看看《电缆敷设》的图集。。。
要是不知道安装方式,看看图集是很有帮助的。。。。。。看了以后大家就好沟通了。。。。。 电井内,树干式供电,电缆T接后到配电箱(也在电井内)这段距离很短,———— 直接就入箱了,没有中间没有支持点了,可以吗。。。。。。
要有穿软管的。。。。。就不用码在墙上什么的了。。。。。可以吗。。。
你的意思好像更接近这个。。。。。。 这个问题恐怕也难以一语蔽之
如果非要一语蔽之,那答案是肯定的
可以,但不是任何情况下都可以。 ------采用经阻燃处理的电缆时可不穿金属管保护但应敷设在电
缆竖井或吊顶内有防火保护措施的封闭式线槽内
摘自火灾报警设计规范10.2.3 ------采用经阻燃处理的电缆时可不穿金属管保护但应敷设在电
缆竖井或吊顶内有防火保护措施的封闭式线槽内
摘自火灾报警设计规范10.2.3
这是消防上的电缆。如果是非消防的呢?
像这个:电井内,树干式供电(非消防),电缆T接后到配电箱(也在电井内)这段距离很短,是在墙上明敷设,还是穿金属管(软管么?),还是走线槽 你的意思就是问:干线分支进分配电箱(箱子在电井内)的这段线路怎么处理,对吧。。。。
我在3楼的答复你觉得可以接受吗。。。。。