账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 10351|回复: 6

电井内的电缆可以在墙上明敷设么?

[复制链接]
发表于 2011-1-20 21:41:48 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
电井内的电缆可以在墙上明敷设么?是否必须要穿管或走线槽?

如:电井内,树干式供电,电缆T接后到配电箱(也在电井内)这段距离很短,是在墙上明敷设,还是穿金属管(软管么?),还是走线槽?
     
发表于 2011-1-20 21:50:28 | 显示全部楼层
电井内的电缆可以在墙上明敷设么?———— 什么意思,敷设在简易梯架上是有的。。。。

你是不是认为可以跟导线似的,用线皮明敷设吗。。。。。。没这么敷设电缆的吧。。。。。。

是否必须要穿管或走线槽?—————— 不一定了,在简易梯架上安装是有的。。。。

你可以看看《电缆敷设》的图集。。。

要是不知道安装方式,看看图集是很有帮助的。。。。。。看了以后大家就好沟通了。。。。。
     
发表于 2011-1-20 21:52:42 | 显示全部楼层
电井内,树干式供电,电缆T接后到配电箱(也在电井内)这段距离很短,———— 直接就入箱了,没有中间没有支持点了,可以吗。。。。。。

要有穿软管的。。。。。就不用码在墙上什么的了。。。。。可以吗。。。

你的意思好像更接近这个。。。。。。
发表于 2011-1-20 22:56:49 | 显示全部楼层
这个问题恐怕也难以一语蔽之
如果非要一语蔽之,那答案是肯定的
可以,但不是任何情况下都可以。
发表于 2011-1-21 23:06:52 | 显示全部楼层
------采用经阻燃处理的电缆时可不穿金属管保护但应敷设在电
缆竖井或吊顶内有防火保护措施的封闭式线槽内
摘自火灾报警设计规范10.2.3
 楼主| 发表于 2011-1-21 23:17:12 | 显示全部楼层
------采用经阻燃处理的电缆时可不穿金属管保护但应敷设在电
缆竖井或吊顶内有防火保护措施的封闭式线槽内
摘自火灾报警设计规范10.2.3
这是消防上的电缆。如果是非消防的呢?

像这个:电井内,树干式供电(非消防),电缆T接后到配电箱(也在电井内)这段距离很短,是在墙上明敷设,还是穿金属管(软管么?),还是走线槽
     
发表于 2011-1-22 11:01:09 | 显示全部楼层
你的意思就是问:干线分支进分配电箱(箱子在电井内)的这段线路怎么处理,对吧。。。。

我在3楼的答复你觉得可以接受吗。。。。。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则