lcx 发表于 2018-12-12 15:05:34

框架断路器一般Icu=Ics

荣知事 发表于 2018-12-13 10:22:15

本帖最后由 荣知事 于 2018-12-13 10:23 编辑

极限分断能力 Icu 是断路器生产厂家的一个卖点。当然,Icu 是可以分断故障电流的。但是分断以后,断路器不宜再使用,因为其电磁元件可能因为大电流而变性,节点因为电弧而产生熔点。这样对于使用者,设计者,有什么意义呢?如果按照 Icu 选择断路器,在真正发生短路故障以后,你换不换断路器呢? 运行分断能力 Ics 不但可以正常地分断故障电流,而且分断以后,断路器还可以继续使用,不影响断路器各项参数的。很显然,最大短路电流应该小于 Ics。应该以 Ics 选择断路器的分断能力。
建筑电气设计规范,有的真是莫名其妙,有的甚至起码的论证都没有,起码的电学原理都不通。比如,上面 “化整到最接近的整数。” 短路电流计算是不应该四舍五入(化整)的。只能大,不能小。尽管数值相差不大,但是道理是不应该的。每辆车能坐4个人,现在有5个人,必须要用2辆车。这种计算连小学生都已经很熟练了。

树欲静而风不止 发表于 2018-12-13 10:30:36

荣知事 发表于 2018-12-13 10:22
极限分断能力 Icu 是断路器生产厂家的一个卖点。当然,Icu 是可以分断故障电流的。但是分断以后,断路器不 ...

Icu 是可以分断故障电流的。但是分断以后,断路器不宜再使用
但是,他保护了多少米的电缆,多少设备免收损害,和可能发生的电气火灾。和这些损失比起来,坏就坏了吧(我的理解)

荣知事 发表于 2018-12-13 11:12:29

树欲静而风不止 发表于 2018-12-13 10:30
Icu 是可以分断故障电流的。但是分断以后,断路器不宜再使用
但是,他保护了多少米的电缆,多少设备免收 ...

现在不是讨论要不要断路器。以 Ics 选择断路器,也不是不要这个故障保护,与 但是,他保护了多少米的电缆,多少设备免收损害,和可能发生的电气火灾。和这些损失比起来,坏就坏了吧 有什么关系呢? 以 Ics 选择断路器,断路器不但可以可靠动作。而且,动作以后还可以继续使用。哪为什么要动作以后需要更换断路器的 Icu 作为选择依据呢?你认为规范是不是有些莫名其妙呢?

树欲静而风不止 发表于 2018-12-13 11:17:58

荣知事 发表于 2018-12-13 11:12
现在不是讨论要不要断路器。以 Ics 选择断路器,也不是不要这个故障保护,与 但是,他保护了多少米的电缆 ...

还是有个价格因素在里面吧

荣知事 发表于 2018-12-13 11:25:02

树欲静而风不止 发表于 2018-12-13 11:17
还是有个价格因素在里面吧

哪是不是料定,一定不会出现短路故障呢?还是安装一个断路器安慰一下自己,装个样子呢?是故障以后换断路器价格高,还是不换断路器价格高呢?
页: 1 [2]
查看完整版本: 断路器的分断能力是按极限分断能力还是运行分断能力来选择?