断路器的分断能力是按极限分断能力还是运行分断能力来选择?
工业与民用配电设计手册584页2..短路保护电气应满足的条件
短路保护电气应满足以下两个条件:
(1)分断能力不应小于保护电器安装处的预期短路电流,·····
如果是断路器,这里的“分断能力”是极限分断能力还是运行分断能力? Icu 顶楼上东海龙王意见。
能做到Ics符合则更佳。 谢谢 楼上各位了 不过,老诚的帖子没找到能不能给个链接 随着制造技术的提高,各厂家额定运行分断能力指标大大提高,远远大线路的预期短路电流……
干式变压器出口处的短路电流9KA--60KA,变压器容量250KVA--2500KVA,看断路器样本,运行分断能力为65KA(长征MA40-2000),都大于短路电流。所以都满足Ics了吧? 1、Ics=Icu,自然最好;
2、Ics<Icu,Icu满足防护电器安装处的预期短路电流就可以了,不算违规。 有Ics=Icu的断路器吗? 按这个,Ics<Icu 按照极限分断能力来选择。。。。
《民规》对此有明确条文了。。。。 有Ics=Icu的断路器吗?
jiangguoyin 发表于 2011-1-15 21:00 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
这个肯定有。。。。 冷若冰 发表于 2011-1-17 22:10
按照极限分断能力来选择。。。。
《民规》对此有明确条文了。。。。
哪个条文?请老师明示下{:1_428:} 变压器出线总断路器按Ics,出线塑壳按Icu