关于暖通风管穿越电气相关用房
关于暖通风管穿越电气相关用房,配电室,消防控制室等。风管可以穿越么? <<低规>>第3.1.4条 配电室内除本室需用的管道外,不应有其它的管道通过。
<<火规>>
6.2.3 消防控制室内严禁与其无关的电气线路及管路穿过。 不可以不可以。。。。。规范条文见G斑给出的。。。。
唯一可以的情况是:这些风管是为了给上述房间(配电室、消防控制室)通风的专用通风管道。。。
是专用风管么,专用风管进来以后是不出去的。。。。你可以看看。。。。 谢谢 两位版主,明白了!