账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6614|回复: 3

关于暖通风管穿越电气相关用房

[复制链接]
     
发表于 2011-1-4 22:32:48 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
关于暖通风管穿越电气相关用房,配电室,消防控制室等。风管可以穿越么?
     
发表于 2011-1-4 22:38:14 | 显示全部楼层
<<低规>>
第3.1.4条 配电室内除本室需用的管道外,不应有其它的管道通过。
<<火规>>
6.2.3 消防控制室内严禁与其无关的电气线路及管路穿过。
     
发表于 2011-1-4 22:47:27 | 显示全部楼层
不可以不可以。。。。。规范条文见G斑给出的。。。。

唯一可以的情况是:这些风管是为了给上述房间(配电室、消防控制室)通风的专用通风管道。。。

是专用风管么,专用风管进来以后是不出去的。。。。你可以看看。。。。
     
 楼主| 发表于 2011-1-5 21:48:55 | 显示全部楼层
谢谢 两位版主,明白了!

评分

参与人数 1E币 +5 收起 理由
冷若冰 + 5 结贴好。。。

查看全部评分

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-6-1 03:32 , Processed in 0.079838 second(s), 29 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表