macie023 发表于 2010-12-27 20:04:30

尺短寸长 发表于 2010-12-27 20:15:53

另外在每层的楼层总箱内设置二级保护的,不论此箱下面是否有信息系统设备

为什么啊?
哪里有这样的规定?

冷若冰 发表于 2010-12-27 20:57:45

每层的楼层总箱内设置二级保护的,不论此箱下面是否有信息系统设备————哎,这个有要求的。。。。

地方性质的要求。当地防雷部门下文,不过是建议性的。。。。

尺短寸长 发表于 2010-12-27 22:54:06

每层的楼层总箱内设置二级保护的,不论此箱下面是否有信息系统设备————哎,这个有要求的。。。。

地 ...
冷若冰 发表于 2010-12-27 20:57 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

{:4_123:} {:4_123:} {:4_123:}

冷若冰 发表于 2010-12-27 23:24:42

哈哈哈哈,不知道是不是真的哦,有SPD的厂家来找我,给我看得文件,就有这方面的。。。。。

qianzy 发表于 2010-12-28 18:06:58

现在防雷中心靠《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343-2004第5.4.1条审图,要求增加很多SPD,对造价影响很大。
4 在直击雷非防护区(LPZOA)或直击雷防护区(LPZOB)与第一防护区(LPZ1)交界处应安装通过Ⅰ级分类试验的浪涌保护器或限压型浪涌保护器作为第一级保护;第一防护区之后的各分区(含LPZ1区)交界处应安装限压型浪涌保护器。使用直流电源的信息设备,视其工作电压要求,宜安装适配的直流电源浪涌保护器。

冷若冰 发表于 2010-12-28 18:28:50

这个防雷中心至少拿出了依据。。。。。。。

尺短寸长 发表于 2010-12-28 20:42:54

唉。冷版啊冷版,你看仔细喽。《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343-2004第5.4.1条审图,要求增加很多SPD,对造价影响很大。
4 在直击雷非防护区(LPZOA)或直击雷防护区(LPZOB)与第一防护区(LPZ1)交界处应安装通过Ⅰ级分类试验的浪涌保护器或限压型浪涌保护器作为第一级保护;第一防护区之后的各分区(含LPZ1区)交界处应安装限压型浪涌保护器。使用直流电源的信息设备,视其工作电压要求,宜安装适配的直流电源浪涌保护器。

本来就是电子信息系统,装SPD当然是应该的。

我们是在讨论——“另外在每层的楼层总箱内设置二级保护的,不论此箱下面是否有信息系统设备”这个要求是否有道理。

macie023 发表于 2010-12-29 16:39:41

冷若冰 发表于 2010-12-29 18:09:15

冷版啊冷版,你看仔细喽——————我真没看错。。。。至少这个防雷中心给出了一个规范中的条文。。。

至于这个条文大家觉得是否适用,那是另外一回事。。。。。

总比什么都没有,直接下文:采取二级防护措施。。。。来得好些吧。。。。