入门者 发表于 2011-1-2 13:23:19

又再发一贴供同行们批评指正。说楼主采用断路器的短延时是正确的,指的思路正确:躲过冲击电流,但采用断路器不是最好办法。先提一个大家共知现象:老居民小区和施工工地的杆上变压器,其高压部分很简单,只有高压线引下处的跌落式熔断器,接通时用绝缘棒一相一相接通。任何铁芯变压器都有冲击电流产生,而向变压器送电时跌落式熔断器不会跳闸呢?这与熔断器特性有关,熔断器熔体发热有一时间过程,《低规》表4.48-2,当短路电流是熔断器熔体额定电流11倍时可持续400mS。用跌落式熔断器历史可能有上百年了,是行之有效的配电方案。因此入门者认为,在不需用微机保护配电的场合,用熔断器式隔离开关作变压器保护是最经济合理方案。

冷若冰 发表于 2011-1-2 13:34:29

“用熔断器式隔离开关作变压器保护是最经济合理方案”这个和“新建的变压器第一次投入时产生的涌流导致保护动作,断路器跳闸,可是停了几分钟,再合闸,就不跳了。。。”是两回事吧。。。。

如果按照30楼的原理,这个合闸成功就是一种偶然而不是必然了。。。。有些不靠谱。。。。

倒是25楼说的,有些意思,不知道25楼的结论是什么。。。。。

个人看法,也就是问问。。。。。。大家继续继续。。。。

wurenhecai 发表于 2011-1-2 13:38:24

如果做过运行电工,或者试验电工,对于第一次跳闸,第二次能合闸的现象太司空见惯了

冷若冰 发表于 2011-1-2 21:41:46

如果做过运行电工,或者试验电工,对于第一次跳闸,第二次能合闸的现象太司空见惯了
wurenhecai 发表于 2011-1-2 13:38 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif


你说的很对,所以我想看看运行的人员怎么说的。。。。。。

其他说法,都是神马,是浮云。。。。。。哈哈哈哈哈。。。。。

也不是浮云了,是一种理论状态,不过不知道是否有借鉴的价值而已。。。。。。

入门者 发表于 2011-1-3 15:06:11

32楼所问第一个问题,是两回事。“用熔断器式隔离开关作变压器保护是最经济合理方案”,该开关是靠熔断器作保护元件。以熔体额定电流400A为例,《工业与民用配电设计手册》第三版图11-11熔断器时间-电流曲线,10mS时,电流值为22KA左右(这个值相当于630~800KVA出口处短路电流值),是250KVA变压器额定电流361A的60.9,这比楼主提到的30倍又翻了一翻。即使变压器铁芯深度到线圈无感抗成分,还有电阻成分,还有从主变引过来导线电阻,像计算短路电流一样计算初次接入涌流不会这样大吧。从理论分析,楼主说的隔离变压器初次通电熔断器式隔离开关是不会跳闸的。
最经济合理的道理更简单明了,熔断器式隔离开关可省去一只隔离开关,而且构造简单,运行可靠,更是价格便宜,可肯定地说,比采用构造复杂,价格昂贵有三段保护的框架断路器要经济合理多了。
第二个问题,是偶然能成功合闸,所以同意躲过冲击电流的思路,采用熔断器式隔离开关的分析,就是按照这种思路的。

治学以诚 发表于 2011-1-3 15:59:35

wurenhecai 发表于 2011-1-3 18:57:34

回复 34# 冷若冰


    这个理论也没什么神秘的,和电缆的充电电流原理是一样的

入门者 发表于 2011-1-3 19:46:40

谢谢治学以诚老师的支持,供电部门能在250KVA变压器上能用200A跌落保险,用400A熔断器式隔离开关更可行,看来入门者不是脱离实际的纸上谈兵。

治学以诚 发表于 2011-1-4 09:10:47

冷若冰 发表于 2011-1-4 18:45:52

太深奥了。。。。。{:4_129:}

冷若冰 发表于 2011-1-5 00:51:02

看来入门者不是脱离实际的纸上谈兵。———— 其实大家都在纸上谈兵。。。。。不奇怪不奇怪。。。。

入门者和老诚的观点或者论据都在论证什么。。。。。这个是我没看那明白的,你们两个说我看看。。。。。

老诚说的三相不同期什么的,还有些靠谱,也不知道是不是真的这样。。。。。

变压器第一次合闸不能成功这个问题,看来我要看看供电局的人怎么说了。。。。

这个到底是必然的,还是偶然的。。。。。。

njele 发表于 2011-1-12 11:35:03

变压器的涌流分析很有道理!
三相不同期低压很少考虑,如果这个因素成立,那么设计中的大量的低压开关如何整定应用?

治学以诚 发表于 2011-1-12 11:36:44

冷若冰 发表于 2011-1-13 11:46:46

其实我觉得这个问题只是针对ABB的某个系列。。。。。

其他的断路器没见有过这样的告诫。。。
页: 1 2 [3]
查看完整版本: 帕特里克的帖子-第1个问题