abnyz 发表于 2010-12-20 10:51:07

有消防电梯的11层住宅楼 需要设置柴油发电机房?

一个小区 有多层 还有有消防电梯的11层住宅楼 只一路高压进线 小区里需要设置柴油发电机房?

azbe 发表于 2010-12-20 11:33:15

你这个情况,如果存在消防水泵、风机等,就要设发电机

abnyz 发表于 2010-12-20 12:33:38

按2楼可以推出
如果不存在消防水泵、风机等,就不要设发电机了
这样理解对吗?

abnyz 发表于 2010-12-20 15:32:25

消防水泵、风机应该都是二级负荷 需要柴油发电机吗?

azbe 发表于 2010-12-20 15:47:43

如果存在消防水泵、风机,你不设发电机的话,如何满足二级负荷的供电要求呢?
如果没有消防水泵、风机,你装个发电机干啥?

abnyz 发表于 2010-12-20 16:15:41

一路高压进线到变配电室后 设置常用回路和备用回路 给二级负荷供电就可以了吧?
消防水泵、风机也都是二级负荷这常用回路和备用回路 给消防水泵、风机供电应该可以吧?

治学以诚 发表于 2010-12-20 17:17:54

冷若冰 发表于 2010-12-20 18:28:13

首先,你得对建筑物或者小区的负荷等级做个评价。。。。。一级、二级、还是三级,再决定供电方案。。。

哈哈哈哈,如果有消防电梯,那就在小区设自备电源,比如:自备发电机组,或者EPS。。。。

这么说楼主能接受没有。。。。

lhchen 发表于 2010-12-20 20:35:57

需要看一下施工图,10层(含10层)以上的塔式住宅应设消防电梯。12层(含12层)以上的单元式、通廊式住宅应设消防电梯。
如果是个住宅小区的话,还会有消防水泵之类的负荷。是采用两回路电源,还是采用柴油发电机作备用电源,比较后选电源方案为妥。

xuhui6512 发表于 2010-12-20 23:01:17

回复 1# abnyz

11层住宅没有规定做消防电梯。不一定要发电机

abnyz 发表于 2010-12-21 09:54:10

这是一个村庄拆迁项目 把原先的平房拆了 建部分多层 部分11层住宅楼11层是塔式住宅楼 其中电梯是客梯兼消防电梯

abnyz 发表于 2010-12-21 10:13:24

小区最高的是11层塔式住宅楼消防电梯等都是二级负荷

abnyz 发表于 2010-12-21 10:22:54

9#楼里“如果有消防电梯,那就在小区设自备电源,比如:自备发电机组,或者EPS。。。。”
这自备电源必须设置吗?不能用“一路高压进线到变配电室后 设置常用回路和备用回路”的备用回路吗?

冷若冰 发表于 2010-12-21 13:05:06

哦,你是这个意思。。。。。

你确定为二级负荷,采用10KV专供高压,然后变压器后双回路,对吧。。。。。。

我认为可以。。。。。市政10KV专供高压可能不容易。。。。。设计没问题。。。。

lhchen 发表于 2010-12-21 20:58:20

动力负荷不宜选用EPS装置作电源。
页: [1] 2