那些厂家都告诉我很适合用,我都给他们说得动心了。。。。。
还有哪位要补充。。。。。 100KW的EPS电池重量约6吨多
200KW的EPS电池重量约11吨多
400KW的EPS电池重量约21吨多
记得是〈集中应急电源供电系统〉上有这数据 比柴油发电机组还要重。。。。。。怪不得推广使用这么困难了。。。。
还有一个就是报废以后怎么处理,也是一个问题,对不对。。。。。
都说柴油发电机组不环保,这个东西才不环保吧。。。。。 EPS除重量大外,其特性也不适应用于动力负荷:
1、EPS对冲击负荷十分敏感,装有封闭保护。当冲击负荷超过限值,就封闭输出,停止供电。若封闭保护灵敏度不够,则会烧毁逆变器。
2、EPS的逆变器的过载能力较低,瞬时冲击负荷不允许超过额定容量的1.5倍。
3、EPS每KVA的价格较高。 哦,你是这个意思。。。。。
你确定为二级负荷,采用10KV专供高压,然后变压器后双回路,对吧。。。。。 ...
冷若冰 发表于 2010-12-21 13:05 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
能专供固然没问题,但是实际情况很难实现!