lhchen 发表于 2010-12-18 11:34:13

电涌保护器的电压保护水平Up值,当电源由上一级变电所引入,在电源箱设的电涌保护器,Up值一般选用2KV.
楼主说的是一级配电,母线上装的电涌保护器,其电压保护水平应高一级,Up值通常选用3.2KV。上下级保护须有级差,弱电器件还得另生办法。
不妥之处,请指正。

elegantyuer 发表于 2010-12-18 14:09:24

前辈们,能否告诉我更多关于电涌保护器的设计知识啊?电涌保护一般都针对外部线缆的引入设置,那独立变电所的配电段,变压器低压侧进线柜该怎么考虑呢?而且这个SPD装置应该设置在低压侧断路器之前还是之后,有没有具体要求啊?

cqzrm 发表于 2010-12-18 15:31:47

回复 16# lhchen


1、 电涌保护器的电压保护水平Up值是和电气设备的耐压等级相匹配的。
2、SPD的分级应有能量配合。不是简单的Up能解决问题的。

cqzrm 发表于 2010-12-18 15:35:32

本帖最后由 cqzrm 于 2010-12-18 15:47 编辑

回复 17# elegantyuer

1、电源SPD是针对建筑物的低压配电系统而设置的,具体可以查看建设部的规范;独立变电所的配电段有点麻烦,如果电业部门认为是他们的范畴,需要由电业的规范来约束,具体可以查看GB11032-2002。
2、“电涌保护一般都针对外部线缆的引入设置。。。”这句话是不确切的,电涌的侵入路径是多样的。
3、“变压器低压侧进线柜该怎么考虑呢?”如果评估后需要设置SPD,应按第一级设置。
4、“而且这个SPD装置应该设置在低压侧断路器之前还是之后,有没有具体要求啊”确实没有具体要求,各有千秋。看具体的电源接地型式、SPD的接入模式等确定,可参考GB50057 6.4.5条。

elegantyuer 发表于 2010-12-22 15:03:45

回复elegantyuer

1、电源SPD是针对建筑物的低压配电系统而设置的,具体可以查看建设部的规范;独立变 ...
cqzrm 发表于 2010-12-18 15:35 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif


   谢谢您的回复。这个问题所涉及的是工业的一个配电系统,场内自己的自备电厂供电,两路10KV电源引致我的配电间变压器高压侧,业主要求在变压器低压侧的进线柜设置电涌保护器!
   我特别糊涂,很希望大家能更深入的说明这个问题。

冷若冰 发表于 2010-12-22 18:25:29

也不知道你的问题在哪里,你想想看看要问什么,提上来,大家好议论议论不是。。。。。

对此问题,我也开了一个帖子,你看了没。。。。

cqzrm 发表于 2010-12-23 21:35:34

“业主要求在变压器低压侧的进线柜设置电涌保护器”
一般来说,这是对的。高压设备的耐受是低压的十倍以上,对于低压来说,高压避雷器形同虚设,低压才是瓶颈。

冷若冰 发表于 2010-12-24 09:44:30

谢谢您的回复。这个问题所涉及的是工业的一个配电系统,场内自己的自备电厂供电,两路10KV电源引致 ...
elegantyuer 发表于 2010-12-22 15:03 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif


兄弟,坛子里有这个规范,你是不是可以下来看看。。。。。

看过以后有什么问题再说。。。可能就有目标有主题了。。。。

http://www.jzdq.net.cn/club/thread-13035-1-1.html

治学以诚 发表于 2011-1-10 22:29:59

dgwintai 发表于 2011-1-12 10:26:29

理论与实践同样重要,电涌保护器在国内出现也就近几年的事。说明对用电质量及安全都有所提高
页: 1 [2]
查看完整版本: 疑问2010-Q5:防浪涌保护?