发表于 2011-2-17 16:03:04
黑子,解释解释这个图如何。。。。。。
beaty
发表于 2011-2-27 12:29:01
此环形变压器为一游泳池配电柜内安装,这种变压器是隔离的吗?
冷若冰
发表于 2011-2-27 18:31:52
是吧。。。。。。出两根线。。。。。。没有接地用花线的。。。。。
尺短寸长
发表于 2011-2-27 19:21:25
本帖最后由 尺短寸长 于 2011-2-27 19:22 编辑
突出的两根红线,是二次侧出线吗?
beaty
发表于 2011-2-27 22:28:53
二根红线是220V输入,右下为输出
尺短寸长
发表于 2011-2-28 20:37:04
二根红线是220V输入,右下为输出
beaty 发表于 2011-2-27 22:28 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
beaty:二根红线是220V输入,右下为输出。。。
尺短:估计beaty说反了。
“二根红线是220V输入”不符合色标要求,GB规定L线采用黄、绿、红三色,N线采用淡蓝色,PE线采用黄、绿双色。
因此判断:右下两根(红色是L相线、淡蓝色是N中性线)为输入,两根红线是220V输出。
请beaty再证实一下。
冷若冰
发表于 2011-2-28 20:39:53
尺短说的很有道理。。。。。
问题:为什么输出也是交流,却不分色。。。。。。。
尺短寸长
发表于 2011-2-28 20:44:58
一次侧输入、二次侧输出接线端恰巧被一根缆线遮挡,看不到具体情况。
此配电柜内安装的缆线有些没固定好,感觉有点凌乱,可能处于施工过程当中。
冷若冰
发表于 2011-2-28 20:55:35
那也不可能220输入,再220输出啊。。。。。我是这个意思。。。。。。
尺短,你这么一说,我认真看了一下,你可能说反了。。。。。。
输入的是两根红的。。。。。在上面还有一纸条,有电压等级220V。。。。。
输出是分色了的,那是电缆的分色。。。。。。变压器本身的线路给包裹起来了的。。。。。
对吧。。。。。
尺短寸长
发表于 2011-2-28 21:12:14
本帖最后由 尺短寸长 于 2011-2-28 21:16 编辑
两根白色外绝缘线的(右下两根分色线的前端)与二根红线的接线端靠得比较近,恰巧被一根缆线挡住,看不清楚。
若AC220V输入不分色:不符合色标要求,GB规定L线采用黄、绿、红三色,N线采用淡蓝色,PE线采用黄、绿双色。
输入分极性:红色是L相线、淡蓝色是N中性线(变压器始端处是接地的)。
输出无N线:两根红线是隔离变压器二次侧输出(两根红线,无一根接地),所以不分色。
beaty
发表于 2011-3-1 08:33:10
再来一张,这下清楚了,这个变压器是220变12V的,施工现场比较不规范,红色线确为输入端