lin1977 发表于 2010-12-15 17:45:28

隔离变压器后出两根线还是3根线?

卫生间感应冲洗阀24V,
24隔离变压器后出两根线还是3根线?

lin1977 发表于 2010-12-15 17:46:08

隔离变压器图右问题没?

lhchen 发表于 2010-12-15 19:34:47

隔离变压器24V引出线两根线就可以了。24V已是安全电压,不需再做其它防护措施。

冷若冰 发表于 2010-12-15 19:57:25

哈哈哈哈,这个问题我正好知道。。。。

你的做法是对的。。。不需要PE线。。。。规范条文在照明规范供电和控制有关篇章。。。。

东海龙王 发表于 2010-12-15 20:56:21

本帖最后由 东海龙王 于 2010-12-15 17:03 编辑

卫生间感应冲洗阀24V,
24隔离变压器后出两根线还是3根线?
lin1977 发表于 2010-12-15 13:45 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

特别注意,应用SELV时,变压器外壳不得接地,变压器的铁芯接地。

东海龙王 发表于 2010-12-15 21:20:05

另,二次侧应该加保护电器。

冷若冰 发表于 2010-12-15 21:21:24

20A以下的线路,是不是可以不加了。。。。。

我给楼主向龙王求情了。。。。{:4_118:}

lin1977 发表于 2010-12-16 09:38:47

本帖最后由 lin1977 于 2010-12-16 09:41 编辑

二次侧电流非常小大概0.005A。。。

lin1977 发表于 2010-12-16 09:42:19

好像很多是直流6伏的{:sweat:}

冷若冰 发表于 2010-12-16 19:26:56

那你用电池不就完了,还搞什么交流电啊。。。。

lin1977 发表于 2010-12-17 09:12:20

也是啊。。。。

890214 发表于 2010-12-17 09:47:02

现在好多产品都是用干电池的,就是四节1.5伏的五号干电池,多省事啊。

冷若冰 发表于 2010-12-17 19:12:47

隔离变压器后面不要配PE线,记住这个帖子就没有白发了。。。。

特别注意,应用SELV时,变压器外壳不得接地,变压器的铁芯接地。————还有这个,这个帖子就没有白回了。。

尺短寸长 发表于 2010-12-17 21:23:57

冷若冰:
特别注意,应用SELV时,变压器外壳不得接地,变压器的铁芯接地。————还有这个,这个帖子就没有白回了。。

东海龙王是故意看冷版出洋相的。

尺短寸长:
特别注意——
应用SELV时,关于接地问题:
1、变压器箱金属外壳(或变压器外壳)应接地,变压器铁芯应接地。
其变压器箱金属外壳(或变压器外壳)接地是为了一旦发生接地故障时,得让一次侧保护电器可靠动作。
要不然,变压器箱金属外壳(或变压器外壳)不接地,一次侧相线碰外壳,因无PE保护接地线连接,金属外壳就会带上相线故障电位(如常用的AC220V),但却未形成回路,一次侧保护电器不动作。此时,人要不小心碰上变压器箱金属外壳(或变压器外壳),预期接触电压就会是相电压了,非常危险。

2、二次侧不允许配出PE保护接地线,以防自他处窜入危险电位而发生“安全电压电死人”的事故。

3、一般应将变压器箱放在高位或远离使用SELV的工作场所,这样就安全了。

东海龙王,尺短寸长有无说错?

冷若冰 发表于 2010-12-17 21:31:11

哈哈哈哈,还好,有个尺短。。。。。。要不我这个洋相就白出了。。。。。

TT,又是一个TT。。。。。哎。。。。。。