十三两白酒 发表于 2010-12-14 19:16:32

消防设备的三种供电方式,哪个正确??请教

冷若冰 发表于 2010-12-14 20:11:53

白酒,上次那个帖子弄清楚了没。。。。也没见你结贴。。。。我还以为你给老诚喝掉了。。。。。

你这三个图都没问题啊。你挑一个做不就可以了。。。

黄花菜 发表于 2010-12-14 21:09:37

第一个图可能有点问题,这样做,应该要看上面所有的设备是不是放在同一个设备房,如果三个设备的房间隔得远,可能就有问题了

yueyue 发表于 2010-12-14 21:22:34

第二、第三图没什么区别,只是“链接”一词易误解,应为树干式配电。

尺短寸长 发表于 2010-12-14 22:45:02

1、赞同4#yueyue 观点;

2、个人认为方案1最好:既然已在同一防火分区,只要线路防火措施到位即可。反对过多设置ATSE。

wurenhecai 发表于 2010-12-14 23:04:28

本帖最后由 wurenhecai 于 2010-12-14 23:09 编辑

以前我们做都是设两个总箱,然后在各风机处双电源切换,后来我们就在有风机房的风机处双电源切换,没风机房的从双电源放射单线到控制箱,最后,我们现在都采用了第一种方案。不过在全国各地的审图意见里,有个别审图公司提出第一种不是末端切换的问题,而提出问题的往往是小地方的审图公司
第二种链式是很不可靠的方式,规范对链的个数和容量都有要求。一般不采用,我从来不采用。
第三种树干式,画图好画,但是不经济,施工走线也不方便,接头太多,故障点多,大工程不建议采用。小工程系统少,可以采用。地上部分在竖井里常采用这种方式

十三两白酒 发表于 2010-12-15 18:02:18

多谢各位高手指导,我用这三种方式都被审图的提过意见:第一种说我不是末端互投(即使在一个设备房);二三种说我 没有专线供电,对消防供电不可靠。请问大家还有什么新颖可靠的方式?要不吝赐教啊

lhchen 发表于 2010-12-15 19:20:12

设备在同一房间,采用方案一,《新民规》消防设备供电有条文支持,放心大胆地做。

冷若冰 发表于 2010-12-15 21:00:17

多谢各位高手指导,我用这三种方式都被审图的提过意见:第一种说我不是末端互投(即使在一个设备房);二三 ...
十三两白酒 发表于 2010-12-15 18:02 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

第一个是有未在末端切换的嫌疑,不过问题不是很大。配电箱末端就可以了。。。

二、三说没有专线就说不过去了吧,都是同一种消防负荷,功率都不大,应该没有问题。。。

能不能说说,审图对二、三的接线怎么判的,有没有违规的条文解释他的行为。。。。

wurenhecai 发表于 2010-12-15 22:06:27

审图的纯粹瞎扯淡

嘿嘿嘿嘿 发表于 2010-12-19 13:59:23

审图的纯粹瞎扯淡
wurenhecai 发表于 2010-12-15 22:06 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

gdx8785 发表于 2010-12-19 20:02:16

1)同意8楼的说法:"设备在同一房间,采用方案一"
2)不在同一设备房时采用二;三方案
3)"二三种说我 没有专线供电,对消防供电不可靠"--------必须放射式供电?

lhchen 发表于 2010-12-19 20:38:34

不怕开肠破肚,怕的是肚里留有纱布。
不怕审图意见,怕的是意见不按规范。

gdx8785 发表于 2010-12-19 20:42:58

不怕审图意见,怕的是意见不按规范。
----------- 审图意见不按规范,顶回去.

冷若冰 发表于 2010-12-19 20:57:08

二三种说我 没有专线供电,对消防供电不可靠————除非你在此两回线路上还串有别的非消防负荷。。。。否则,作为一个审图人员,我可以负责任的告诉你,这个做法是符合规范的。。。

审图意见不按规范,顶回去——————对的,G斑说的很对的。审图、设计都要以规范作为行为依据。。。
页: [1] 2
查看完整版本: 消防设备的三种供电方式,哪个正确??请教