普通照明和应急照明可以共回路的么?
有一种应急两用照明灯,本身自带充电电池,它的接线有三根,一根是充电线(火线直接进灯),另一根是控制线(火线过开关再进灯)还有一根是零线。正常情况下,通过开关控制灯可做普通照明用;当停电应急时,本身自带的充电电池切入,可维持90分钟。如果是这样的灯,我觉得普通照明和应急照明可以共回路。 1)不宜用"零线"这个词2)请详细说说"我觉得普通照明和应急照明可以共回路"的理由. 正常情况下,通过开关控制灯可做普通照明用;当停电应急时,本身自带的充电电池切入可维持90分钟. 成都的设计院,应急照明多是采用独立回路的。
重庆很多设计院,走道里的应急照明与普通照明是混在一起的。
重庆的理由是,建筑防火规范中,消防设备是不包括应急照明的。
在民规中,13.9.12条规定,需设置应急照明配电箱给应急照明供电。这就不仅仅是分回路的问题了。 建筑防火规范中,消防设备是不包括应急照明的。————这个很大胆的说法。。。不过确实有。。。。
我支持成都的做法。。。
楼下怎么看。。。 重庆的理由是,建筑防火规范中,消防设备是不包括应急照明的。---------
重庆什么部门;什么人的理由? 那不是因为有人认为:应急照明和火灾应急照明不是一回事吗。。。。。
火灾应急照明才是消防负荷。。。。 大家看一下条文解释:
11.1.4 本条规定的供电回路,是指从低压总配电室或分配电室至消防设备或消防设备室(如消防水泵房、消防控制室、消防电梯机房等)最末级配电箱的配电线路。
这里面没有包括应急照明,这就是他们的理由。 大家看一下条文解释:
11.1.4 本条规定的供电回路,是指从低压总配电室或分配电室至消防设备或消防设备室 ...
azbe 发表于 2010-12-12 17:25 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
这理由不怎么的
没见最后有个"等"字?
如果对这"等"字视而不见
那么岂不是排烟风机也可以排除在外了 是不是防火卷帘也可以排除在外了?
因为也"没有包括" 目前我们的应急照明也是采用楼主所说应急两用照明灯,充电火线直接进灯,充电火线失电则灯具自动点亮,最大可持续90分钟(但一般说明里都只要求30分钟),起到应急照明。
另灯具正常相线过开关,平时可正常使用。
但这类灯具都是单独配出一个回路的。
PS:小弟在昆明 但这类灯具都是单独配出一个回路的。PS:小弟在昆明———— 审图的有意见吗。。。。 回复 12# 冷若冰
没有啊。。。要是审图有意见我也就不说出来了。。 配电室的照明可以和应急照明同一回路吗 重庆真好!!!