shan 发表于 2010-12-7 11:29:42

一层的房子需要放直击雷吗

一层的房子,砖混结构,屋面为传统木结构盖瓦,房间内无弱电信息设备,N<0.06,有无设放直击雷避雷带的必要?

gdx8785 发表于 2010-12-7 11:53:55

做个防雷也就用几根扁钢和圆钢

shan 发表于 2010-12-7 12:37:26

考虑到防水问题,屋面是没有浇板的,瓦直接放在木檩条上的。。。

gdx8785 发表于 2010-12-7 12:42:35

考虑到防水问题,屋面是没有浇板的,瓦直接放在木檩条上的。。。
shan 发表于 2010-12-7 12:37 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

古建筑都类似于这样
防雷的做法在相关图集上有

890214 发表于 2010-12-7 13:53:56

如果不是易燃易爆场所,用不着吧

gdx8785 发表于 2010-12-7 14:04:14

如果不是易燃易爆场所,用不着吧
890214 发表于 2010-12-7 13:53 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

呵呵
不是易燃易爆场,这雷电就不光顾了?

890214 发表于 2010-12-7 14:52:29

如此说来,岂不是所有的建筑都要设防雷了吗?

shan 发表于 2010-12-7 15:25:48

原来的古建要做,是因为那是保护文物,所以按GB50057-94,2.0.4条必须做.设了避雷带如果后期维护存在问题而断开,反而增加了雷击风险了

gdx8785 发表于 2010-12-7 16:22:02

原来的古建要做,是因为那是保护文物,所以按GB50057-94,2.0.4条必须做.设了避雷带如果后期维护存在问题而断开,反而增加了雷击风险了

"反而增加了雷击风险了"-------------- 说明有"雷击风险".

shan 发表于 2010-12-7 16:58:38

那规范应这样改:不符合第一类、二类防雷的建筑物均应按第三类防雷建筑设计

冷若冰 发表于 2010-12-7 22:19:06

我的意见:

1、非强雷区,周围还有建筑物,特别什么高层超高层的,不做也没什么。

2、如果是独立的建筑物,周围没什么高耸的建筑物了,做。。。。。

3、你的建筑物在大路边上。。。做。。在强雷区,做。。。总之,做没什么不好。在突出的屋脊上做防护。。

shan 发表于 2010-12-8 09:42:58

如果做的话,是否只在屋脊上保护了就要看GB50057-94相关规定了

Dawid 发表于 2010-12-8 16:31:01

关键要看你这房子所处的位置!
处在高楼林立之中,大可不必装防雷装置。
独处开阔地带,则是必须的!

shan 发表于 2011-1-19 09:45:47

大家回这个贴,有的说要做,有的说不用做。我拿到的审图意见说,建议设防直击雷装置。昨天去听关象石老师的课,明确得到一个答案,够不上第三类防雷的建筑,不必设防直击雷装置,做防雷也需要强调经济合理。就此心安。

冷若冰 发表于 2011-1-19 11:44:49

够不上第三类防雷的建筑,不必设防直击雷装置————这个要是编进规范就好了。。。。。