厨房与餐厅动力控制箱的选用
单位食堂,厨房与餐厅动力控制箱的选用有什么要求?哪里有规范规定? 厨房里安装了个风机,要排风。通风专业高的,放在别的地方操作不方便,智能安装在厨房或者餐厅里。 防水防尘防油烟。。。。。没有看见规范,冷斑竹说的,信就有,不信就无。。。。{:4_106:}{:4_106:} 做过一个厨房:功率大的设备旁放隔离开关
加漏电保护,灭蝇灯风扇照明除外
条件允许的话,给冰柜酒柜双电源 做过一个厨房:
功率大的设备旁放隔离开关
加漏电保护,灭蝇灯风扇照明除外
条件允许的话,给冰柜酒柜双 ...
autowater 发表于 2010-11-30 18:36 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
好久不见你来灌水了。。。。忙活什么呢,也不叫上兄弟们。。。 我那个是个排风机控制箱,风机专抽厨房内烟气的。 本帖最后由 autowater 于 2010-12-2 19:20 编辑
哈哈 两个月不来 发现冷版变了
回TNS把风机的控制回路放到厨房配电箱里,出来个控制按钮放风机附近 发现冷版变了————啊,不会吧,我变成什么了,是不是有个小勋章挺威风的了。。。{:4_112:}{:4_112:} 如果第二条件具备,冷藏冷冻等设备需要双电源。
不管怎样,湿区设备等需要RCD保护,照明除外。 本帖最后由 东海龙王 于 2010-12-2 15:35 编辑
此时,RCD的I-deta-n整定为30mA。 有段时间很无聊,就配合香港厨房公司做了一个五星级酒店的厨房,算下来,一个西餐厨房差不多350~500KW/m2,中餐厨房250~300KW/m2。除了照明,当然算上照明也可,几乎每个出线回路均带30MA漏电。有个个别厨具,厨房公司会要求必须单独回路,其他可以几个厨艺一个回路。大型冷库是一定要有保障性电源带的,厨房的垃圾房注意干湿区别,潮湿垃圾房预留空调回路。 1)12楼的用电指标是不是多了个"k"?
2)五星级酒店的大型冷库不宜采用漏电断路器.而是采用漏电报警. 楼上说的非常对 保障性电源————兄弟,什么是保障性电源?