mhqychen 发表于 2010-11-24 00:04:31

消防配电的问题,请教一下

在一层设置分配电室
那么根据规范,从该配电室引出的配电线路可算为消防专用配电线路
1、如该分配电室内某个配电柜既有消防负荷,又有非消防负荷,那么总进线断路器是否装设过载保护?
2、如该分配电室内某个配电柜为纯消防负荷,那么总进线断路器装设过载保护是否错误?

菜鸟问题~忘指教~

冷若冰 发表于 2010-11-24 00:12:53

我是这么看的:

1、如果消防、非消防混装不设过载保护。可是新《民规》都要求分装了,你为什么还要混装?

2、错误。。。

这么说,有什么意见没有。。。

wurenhecai 发表于 2010-11-24 11:30:12

消防非消防混装,如何确保消防专用回路

shan 发表于 2010-11-24 13:44:06

那如果假设只有一个配电房呢,难道也要在总断路器也要取消过载保护吗?如变压器出线断路器,这就可以有很明确的答案。楼主的问题重点在分配电房的进线端怎样做。

xuhui6512 发表于 2010-11-24 14:25:11

建议1 在大楼总配电室选一配电柜作为专用消防配电。因为柴油发电机一般在那里,便于切换。
      2 楼层照明配电不要和消防混装。

mhqychen 发表于 2010-11-24 22:50:59

那如果假设只有一个配电房呢,难道也要在总断路器也要取消过载保护吗?如变压器出线断路器,这就可以有很明 ...
shan 发表于 2010-11-24 13:44 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif


   没错,就是 进线断路器应该怎么取的问题
过载保护怎么定义?1.1倍算过载?在计算电流的基础上,乘以1.1倍选取断路器是不是就保证了消防负荷的“不设过载”?

mhqychen 发表于 2010-11-24 22:55:11

本帖最后由 mhqychen 于 2010-11-28 22:32 编辑

个人也是认为,既然是分配电室的进线总断路器,那么应该 <要> 设置过载才对。————不小心把意思打反了~
消防负荷不应设置过载保护,应该是针对的该消防设备吧
比如我有个 2.2kW的 消防泵,按功率因数0.6计算,计算电流才 5.56A,即使选用 16A的断路器 也不会起到过载保护的作用,为什么还要规定不设置过载保护?

mhqychen 发表于 2010-11-24 22:58:15

我是这么看的:

1、如果消防、非消防混装不设过载保护。可是新《民规》都要求分装了,你为什么还要混装? ...
冷若冰 发表于 2010-11-24 00:12 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif


    民归哪条要求分装了?我指的是,我已经定义了一层配电房为分配电室的情况下。

怎么规范都乱七八糟的~

mhqychen 发表于 2010-11-24 23:00:08

本帖最后由 mhqychen 于 2010-11-28 22:34 编辑

个人也是认为,既然是分配电室的进线总断路器,那么应该设置过载才对。——多了个“不”字表达反了
消防负荷不应设置过载保护,应该是针对的该消防设备吧
比如我有个 2.2kW的 消防泵,按功率因数0.6计算,计算电流才 5.56A,即使选用 16A的断路器 也不会起到过载保护的作用,为什么还要规定不设置过载保护?
如果 2.2kW的 消防泵选用了 16A的微型断路器 肯定要被判强条的,但实际上~这个 断路器根本没起到 过载保护的作用~

han2003 发表于 2010-11-24 23:01:23

规范这块压根没有界定,变压器带了点消防负荷,变压器总开关如果都不允许带过载保护,那么请问上一级的开闭站内是不是也不能带过载保护?再上一级的110或220kv变电所是否也不应该带过载保护?再上一级的发电厂难道也不能带过载保护么?

冷若冰 发表于 2010-11-24 23:03:41

本帖最后由 冷若冰 于 2010-11-24 23:09 编辑

1、没错,就是 进线断路器应该怎么取的问题————如果在变压器出线,就戴过载保护。

如果是进线总断路器,就不戴过载保护。后面有消防负荷。。。

这个过载保护是针对线路的,条款在《低规》里。。这个是强条。。

2、有个2.2kW的 消防泵,按功率因数0.6计算,计算电流才 5.56A,即使选用 16A的断路器 也不会起到过载保护的作用,为什么还要规定不设置过载保护?

你这个过载保护是针对电动机的,《通规》有相应条款,可以去看看,这个不是强条。。。

3、两本规范两个条款针对的是不同的保护对象。。

我说清楚我的意思了吧。。。。兄弟怎么看。。。

冷若冰 发表于 2010-11-24 23:07:26

民归哪条要求分装了?我指的是,我已经定义了一层配电房为分配电室的情况下。

怎么规范都乱 ...
mhqychen 发表于 2010-11-24 22:58 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

《民规》第七章第二节,第十三章第九节供电。。。。去看看,条文我就不贴上来了,比较多。。。

要是觉得条文不清楚,拿上来大家谈。。。。

mhqychen 发表于 2010-11-26 12:46:18

{:sweat:}又套规范...我的意思是规范不行~

mhqychen 发表于 2010-11-26 12:47:32

低压分配电室是一个什么概念?是否是一个没有变压器及高压设备的“变电所”?

mhqychen 发表于 2010-11-26 12:51:39

《民规》7.1.2条,自成系统,怎么自成?从分配电室之后算起的自成系统算不算自成系统?
第十三章第九节供电没看到什么东西