whlevil 发表于 2010-11-1 13:24:13

双速风机

配电箱至8/24kW双速风机的电线如何配,请教了

冷若冰 发表于 2010-11-1 19:16:37

按最大容量配,你是不是问这个?

whlevil 发表于 2010-11-2 08:20:45

是7x吗,应该不是吧,容量差那么远

阿斯 发表于 2010-11-2 09:11:38

按最大容量配,你是不是问这个?
冷若冰 发表于 2010-11-1 19:16 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

为什么呢?

小菜 发表于 2010-11-2 12:23:08

这个电动机,相当于8和24kW各一台,分别配电,接触器互锁,印象中两个绕组都是三角形接线

冷若冰 发表于 2010-11-2 18:22:29

是7x吗————这个是什么意思。。。

我很赞同小菜的说法。。。。

嘿嘿嘿嘿 发表于 2010-11-2 23:17:32

看双速风机的 接线图,断路器是公用一个的
当然你如果用2个断路器,2路完全独立,按照 2个回路是没问题的,此时就按不同功率计算。
如果公用一个断路器,按照不同功率来配线路,就要保证 前端短路保护的要求

冷若冰 发表于 2010-11-2 23:53:11

当然你如果用2个断路器,2路完全独立,按照 2个回路是没问题的,此时就按不同功率计算。———真的没问题吗?

xuhui6512 发表于 2010-11-3 10:39:12

双速风机是改变电机绕组的接线形式改变转速的。低速采用三角形,高速用双行星。为防止启动电流过大,启动时采用三角形。启动线路简单。导线按高速运行考虑。

冷若冰 发表于 2010-11-3 23:07:02

楼主呢,也不进来看看,可以结贴了吧。。。

嘿嘿嘿嘿 发表于 2010-11-4 19:54:50

当然你如果用2个断路器,2路完全独立,按照 2个回路是没问题的,此时就按不同功率计算。———真的没问题吗 ...
冷若冰 发表于 2010-11-2 23:53 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif


    有问题你就说说啊

冷若冰 发表于 2010-11-4 22:59:12

有问题你就说说啊————问题就是多设了一个断路器。。。

xuhui6512 发表于 2010-11-5 09:26:25

双速风机是改变电机绕组的接线形式改变转速的。低速采用三角形,高速用双星型。为防止启动电流过大,启动时采用三角形。启动线路简单。导线按高速运行考虑。
-------------
对不起,改一错字

小菜 发表于 2010-11-5 14:36:14

楼上的说法不对,要查实一下。国标图集的接线都是按楼上说的风机,但楼主这种,绕组不同

冷若冰 发表于 2010-11-5 19:19:21

楼上的说法不对,要查实一下。国标图集的接线都是按楼上说的风机,但楼主这种,绕组不同
小菜 发表于 2010-11-5 14:36 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

给个正确的来看看,我等着看。。。