本帖最后由 whlevil 于 2010-11-10 10:57 编辑回复 17# pigl 谢谢各位了,学到不少东西 双速风机是通过改变绕组的接线,从而改变电机的极对数,进而改变电机转速的。n=(1-s)xn0,no=60f/p.
怎么配线?要看你说的配电箱是电源箱还是MCC?
如果你的配电箱是电源箱,那么风机还需要配控制箱,此时,一路电缆配过去,按照最大负荷配。这种情况适合于风机放在风机房的情况。
如果你的配电箱是MCC, 那么应该设置两个MCCB,配出两路电缆,分别按照低速和高速配置。这种情况适合于风机分散布置在车库的情况,比如分散布置的诱导风机。
总之,你首先要问空调专业,看设备的布置情况。 东海龙王师傅,鄙人愚钝,能否发一张相关图纸在我的邮箱呢whlevil@sina.com 东海龙王师傅,鄙人愚钝,能否发一张相关图纸在我的邮箱呢
whlevil 发表于 2010-11-10 11:59 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
查邮箱。 查邮箱。
东海龙王 发表于 2010-11-10 16:42 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
东海龙王师傅,鄙人愚钝,能否常来坛子灌水指教指教我呢。。。。
{:4_106:}{:4_106:} 今天正好用到这个风机,查了一下,供大家参考