冷若冰 发表于 2010-10-27 23:54:16

第九期?兄弟,那可是西南院的专刊啊,你要是说的理由站不住脚,当心惹笑话了。。。。

学无止境 发表于 2010-10-28 09:21:36

仔细的阅读了一下此论文,可能是我们误解了作者的意思。
作者的意思好象并不是采用了“2850lm/管的T8荧光灯管3X5套”,而是采用了“T8-36W(3350lm)三基色荧光灯3X5套”。也就是将“3X4套”变成“3X5套“而灯管的型号并没有改变。

治学以诚 发表于 2010-10-28 09:49:16

治学以诚 发表于 2010-10-28 09:55:08

秋石 发表于 2010-10-28 12:48:05

本帖最后由 秋石 于 2010-10-28 13:15 编辑

仔细的阅读了一下此论文,可能是我们误解了作者的意思。
作者的意思好象并不是采用了“2850lm/管的T8荧光灯 ...
学无止境 发表于 2010-10-28 09:21 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

哦,看来你我对同一段话有不同的理解,如此可能是作者表达不清楚。不过,我又读一遍,我坚持我的观点。请论坛上的其他各位发表各自的观点,另外站长能否请作者来说明一下呢?

秋石 发表于 2010-10-28 13:23:42

地震对建筑设备的影响可以忽略(变配电室除外,硬母线除外)。文章隔震层设备安全方面的考虑,画蛇添足。
...
治学以诚 发表于 2010-10-28 09:55 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
老诚,我觉得本文对隔震层考虑是值得学习的,这样避免地震时损坏电气管线。 在很多情况下,细节决定成败。

阿斯 发表于 2010-10-28 15:39:27

仔细的阅读了一下此论文,可能是我们误解了作者的意思。
作者的意思好象并不是采用了“2850lm/管的T8荧光灯 ...
学无止境 发表于 2010-10-28 09:21 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

这个应该是本来面目
原方案是采用3x4,后来改为3x5
设计和初安装是按三基色荧光灯搞的
本来原方案即可满足要求,
但作者考虑到后期维护可能会用普通灯管
所以出于保护学生视力考虑,由3x4改为3x5
灯型号规格均未改变。

对于这点,向作者致敬!

冷若冰 发表于 2010-10-28 18:29:42

急急忙忙的来了,结果大家都说了。。。。

秋石说的没错,荧光灯的那些指标确实是那样的,我看了样本了。。。。

我看了论文,作者在这里做了一个比选,我认为很不错的说:

1、他忽略了规范对照度和显色指数的约束。按照他的做法,要么照度超过10%(3×5的三基色),要么显色指数不达标(3×5的标准管)。

2、他把自己的考虑说出来了,说明他设计的时候考虑到了维护和今后的照度问题。。。这个是要经验的了。

3、要是我审图,我就放了他,让他实施。。。。

冷若冰 发表于 2010-10-28 18:35:20

文章的第二个亮点:

1、考虑了暗埋管对结构的影响,提出横暗管不超过25,间距不小于200;竖直管穿梁不超过32。。这点也是经验只谈。。

2、我对此专门看了规范,现在的规范没有这个要求了,旧的民规有,在24章,大家可以去看看。。

3、结构的同志对此是很有看法的,特别对竖管穿梁,认为把梁从中间截断了,而且这个断面的受力分析相当困难。。。

4、他的处理,利于结构构件的受力分析和受力完整性。。。

冷若冰 发表于 2010-10-28 18:37:53

第三点,我就不是很清楚了,正好问问大家:

汶川在四川,可是他的隔震做法参考的是甘肃的省标准图,这个可以这么做么?大家怎么看。。。。

借此向西南院援建汶川的那些同志表达我的敬意好了。。他们很不容易。。。

治学以诚 发表于 2010-10-28 19:07:34

冷若冰 发表于 2010-10-28 19:16:08

布灯方案对错,尚且不知,就有一片赞扬声。仅仅因为是西南院出的文章吗?————谁的文章我都会找人家的亮点的,包括你的。。。

很难明白《建筑电气》杂志中对论坛的褒扬依据在那。————杂志的依据在哪我不知道,我知道我的依据和你不一致。。。

老诚,很像一款下载软件,什么都下载了。。{:4_124:}

治学以诚 发表于 2010-10-29 09:22:51

冷若冰 发表于 2010-10-29 19:20:57

设备防震的概念————防震和隔震一回事吗?

就算一回事,老诚,你看了汶川援建的相关规范吗?

admin 发表于 2010-11-2 10:43:49

应秋石兄之托,我与文章作者联系了一下,工程实际采用的是3X5的三基色荧光灯,阿斯与学无止境的理解是正确的。本来3X4=12套三基色荧光灯即可满足照度要求,但是从保护灾区学生的实力和后续维护的考虑,最终选择了3X5=15套三基色荧光灯,即使以后有部分灯管更换为普通荧光灯了,照度也能达到要求。
因作者工作繁忙,不能亲自回帖,让我代为回复。同时作者也再次谢谢大家对文章的关注!{:handshake:}
页: 1 [2] 3 4
查看完整版本: 2010年第九期《汶川第二小学电气设计》一文存在问题