lskins 发表于 2010-10-21 09:22:31

需要系数与功率因素如何取?

在一个工厂总配电箱,既接有动力插座箱,又有照明配电箱。那么这个配电箱的需要系数是按什么来查?(这是一个金属加工车间)

冷若冰 发表于 2010-10-23 11:19:04

金这个配电箱的需要系数是按什么来查————按金属加工车间,有没有这个值?

要是没有,看看能不能取0.7~0.8。。

功率因素————有补偿按补偿后,没有就加补偿,就地补偿。。。行不行?

xuhui6512 发表于 2010-10-23 14:31:45

金工车间需要系数可取0.2------0.3
               功率因数取0.55-------0.65

冷若冰 发表于 2010-10-23 18:34:49

金工车间需要系数可取0.2------0.3   功率因数取0.55-------0.65 ————太好了,给个出处。。。

要是没有,就别这么麻烦了,楼主满意就好。。。

还有别的意见没有。。。

xuhui6512 发表于 2010-10-23 21:24:11

高等学校试用教材         工厂供电               陕西机械学院   苏文成   主编    机械工业出版社
   p20表1---5

冷若冰 发表于 2010-10-24 12:24:49

这是一本好书。。。

谢谢楼上的兄弟。。。。

lskins 发表于 2010-10-26 08:22:36

谢谢两位了需要系数我取了0.2   功率因素我取了0.5小了

tongshuai 发表于 2010-10-26 16:04:28

我觉得,手册上的需要系数和功率因数表是否改更新了。都不能完全满足现在发展的使用要求。经常在作设计时都在想,系数取得是否合理。

治学以诚 发表于 2010-10-26 18:54:39

冷若冰 发表于 2010-10-26 18:58:05

NEC
220.84条-220.88条————这是什么玩意?

治学以诚 发表于 2010-10-26 19:00:27

冷若冰 发表于 2010-10-26 19:06:14

没有这本书,你把结果打上来。。。。