rainmen_73
发表于 2010-11-23 08:28:43
无论供电公司采用TT制或TN制,我做设计,住户的照明回路都加漏电保护,一向如此,具体做法,照明单独漏电,其余考虑设总漏电或分组总漏电或厨房卫生间单独漏电,其余总漏电。考虑住户内非专业人员可能维护,漏电保护是必要的。
rainmen_73
发表于 2010-11-23 08:30:33
另外有一点,不知注意到的人有多少,终端箱也应选择提高防护等级,普通的PZ30-不合适放在家中,应选用PZ20-,打开外壳后内部带电部分均有防护。
gblgb
发表于 2010-11-23 09:43:43
PZ30终端组合电器主要结构部件有透明罩、上盖、箱体、安装柜、道电排、接线座和电器开关元件等,内装电器开关元件全部采用宽度为9㎜或18㎜模数的电器,可根据需要任意组合,拆装迅速方便,开关元件手柄外露,带电及其它部位均遮盖于上盖内部,打开门可方便地操作,使用安全可靠,箱体可根据用户需要,既可以明装式,又可以暗装式,箱体为金属结构。
阿斯
发表于 2010-11-23 13:26:36
另外有一点,不知注意到的人有多少,终端箱也应选择提高防护等级,普通的PZ30-不合适放在家中,应选用PZ20- ...
rainmen_73 发表于 2010-11-23 08:30 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
确实发现有在家用和类似场所用防护等级过低的产品,
箱门打开就是裸露的电器元件甚至导体也裸
家用和类似场所的配电箱应满足GB 17466系列标准
比如:
GB 17466.1-2008
家用和类似用途固定式电气装置电器附件安装盒和外壳 第1部分:通用要求
GB 17466.24-2008
家用和类似用途固定式电气装置的电器附件安装盒和外壳 第24部分:住宅保护装置和类似电源功耗装置的外壳的特殊要求
gdx8785
发表于 2010-11-23 14:55:26
英国 美国住宅配电系统
gdx8785
发表于 2010-11-23 14:58:09
本帖最后由 gdx8785 于 2010-11-23 15:00 编辑
德国 香港住宅配电系统
无限创意
发表于 2010-11-24 16:50:27
有一定道理,不过一般情况下卧室按壁挂,客厅按柜机设计
实际安装不会在卧室装柜机
而在客厅可能装挂 ...
阿斯 发表于 2010-11-23 00:05 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
晕 写了那么多 貌似白写了 我说的那些跟装不装空调怎么装有什么关系?
除了精装房 谁家装修不多加插座?而壁挂空调插座在装修时 除非电气专业人员心里清楚 一般的装修公司和住户 根本不知道其中的区别 从那里引出其它插座的可能性太大了 引出来还不是给空调用 可能作为普通插座使用 这才是最大的隐患!
而且 受03技术措施影响 壁挂空调插座大多图纸上都在1.8m位置 那个位置直接另作它用的都屡见不鲜
怎么可能一般情况理由不成立?
设计规范有一个逻辑错误 就是首先他限定那个插座必须是壁挂空调使用 依据其条文解释他的理由才可能成立 问题是现实中 从施工到监理到装修到交付使用或者住户自己装修 如果确保那个插座不另作他用?没有任何的相关规定去约束
退一步说 就算用户装修不改插座 家里不买空调不违法吧?看见墙上有个插座作为住户用一下不违法吧?此时若发生触电事故 请问从法理上讲 谁来负责?是规范本身硬伤还是开发商未提供消费警示?总之住户是无辜的!
所以我说的现阶段要加消费警示 比起热饮烫嘴来说一点不夸张 一般情况太成立了
无限创意
发表于 2010-11-24 16:54:48
一说到照明回路设置漏电保护,
大部分人都会不加思索的脱口而出“没必要!”
对此我不敢苟同,
到底 ...
阿斯 发表于 2010-11-23 00:08 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
说没必要的未必是不加思索的 说必要的貌似应列出过硬的理由
gblgb
发表于 2010-11-24 17:16:44
2010-01-20 大庆晚报 “墙壁漏电吓人又危险”
半年多时间以来,家住让胡路西寨小区11-33号楼5单元201室的王先生一家,一直被墙壁漏电的问题困扰着。
因为啥?就是王先生楼上的邻居家卫生间漏水,洇湿了他家卫生间和厨房的墙壁,使得墙内的电源出现了漏电现象。
灯具虽在屋顶,但也难保不漏电。
victorygao
发表于 2010-11-24 17:31:15
回复 50# 尺短寸长
看图中室外机的配电(当然可以不是三相)如加上漏电保护
则因为控制线的电流可能超过保护开关限值而跳闸。
我的一个项目出现过此类问题。
gblgb
发表于 2010-11-24 17:42:54
6)空调机应按当地和所在国的法规的要求接地。
注意到了么?
gdx8785
发表于 2010-11-24 19:14:04
本帖最后由 gdx8785 于 2010-11-24 19:15 编辑
看图中室外机的配电(当然可以不是三相)如加上漏电保护
则因为控制线的电流可能超过保 ...
victorygao 发表于 2010-11-24 17:31 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
"因为控制线的电流可能超过保护开关限值而跳闸"----这和漏电保护动作没关系
阿斯
发表于 2010-11-24 20:21:02
晕 写了那么多 貌似白写了 我说的那些跟装不装空调怎么装有什么关系?
除了精装房 谁家装修不多加插 ...
无限创意 发表于 2010-11-24 16:50 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
能否劳驾说一下1.8m高处的插座做了他用,具体有哪些情况?
无限创意
发表于 2010-11-24 23:40:21
我邻居家插的鱼缸 我同事家连的插线板 放在电脑桌旁 上面有电脑、各种充电器................
冷若冰
发表于 2010-11-24 23:47:18
扯远了扯远了,这个空调漏电怎么办,说说这个。。。。。
这个漏电断路器加还是不加,怎么加。。。。。再说说这个。。。