请教大家一个问题,PC级与CB级双电源切换开关有什么区别。在消防负荷中哪个最好, 为什么。 PC级ATSE-------------应承载短路耐受电流的要求CB级ATSE-------------应满足短路条件下的分断能力
一级负荷中的特别重要负荷宜采用一体化结构的PC级ATSE
一级负荷建议采用PC级ATSE 有个ATSE的导则,建议楼主找来看看
一定要看原文。 {:handshake:}在哪里能找到 在哪里能找到
黄花菜 发表于 2010-10-17 23:33 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
相信您可以摆平 在哪里能找到
黄花菜 发表于 2010-10-17 23:33 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
本论坛上传;下载版有:http://www.jzdq.net.cn/club/viewthread.php?tid=12108&highlight=%B5%BC%D4%F2 这里有:
http://www.szqdt.com/Techn_News_Content.asp?NewsID=400&title=技术支持&SortID=451 谢谢各位{:handshake:} 以后常来灌水即可。。。 PC级ATSE:能够接通、承载、但不用于分断短路电流的ATSE
CB级ATSE:配备过电流脱扣器的ATSE,它的主触头能够接通并用于分断短路电流
CB级ATSE结构:
目前的CB级ATSE,都是用两个相同的断路器,通过模拟手推动的操作机构,在控制器的控制下,分别推动开关接通和断开实现电源的自动转换。CB级ATSE的操作机构有单电机操作和双电机驱动两种,国内CB级ATSE,基本上是采用单电机驱动机构,ABB、施耐德进口产品是采用双电操驱动机构。
CB级ATSE开关用本体,欧洲ABB、施耐德是采用MCCB作为本体,没有采用MCB作为本体的产品,国内63A以下电流等级CB级ATSE,基本是采用MCB为本体。
按照ATSE标准定义,PC级ATSE有两种结构,一种是专用的ATSE,整个开关的是重新设计制造,是ATSE专用的开关;一种是直接借用隔离开关(或者负荷开关)作为ATSE的本体开关,属于派生的ATSE, 国外砖家认为
功能性转换开关——和消防控制一样、要求简单、可靠。不要附加一堆复杂功能、导致转换出问题。
应该是PC好于CB 回复 6# gdx8785 [
感谢G版,虽说是很久前的帖子,但依然帮助很大。就不知道之前的这份导则是否有了新的版本,或则成为了正式的规范条例