此时只好在分支处设置开关啦。而且开关距离分支 ...
大鼻山 发表于 2010-9-27 14:47 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
第4.5.2条 保护电器应装设在被保护线路与电源线路的连接处, 但为了操作与维护方便可设置在离开连接点的地方,并应符合下列规定:
一、线路长度不超过3m:
二、采取将短路危险减至最小的措施;
三、不靠近可燃物。
从该条文看,一~三应该同时满足吧,大于3米有何依据呢? CB级加隔离。PC级加带隔离功能的断路器。PC级前如用微断,需再加微型隔离开关
治学以诚 发表于 2010-9-27 15:48 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
有点不同意见,采用树干式供电,当采用PC级的ATSE为消防负荷供电时,PC级加带隔离功能的断路器,该断路器宜采用电磁脱扣型。采用放射式供电时PC级同样加隔离即可。 老诚的意思是带隔离功能的微断不能视作带隔离功能的断路器? CB级加隔离?这个我不同意,出于什么考虑?检修?
CB级本省具备短路、过载保护。 大多实际的案例中是什么样子的呢? 凡是规范中没有说不可以的那就是可以的,
凡是规范中没有说可以的那也有可能是可以的,
实际的案例是五花八门的,有的加了有的不加。 就是说,树干式配电系统的分配电箱,进线一律需要设置保护电器了?
那预分支怎么办
嘿嘿嘿嘿 发表于 2010-9-27 13:12 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
树干配电
分配电箱进线 距离干线小于3m 可只设隔离 大于3m 可考虑加保护电器 我个有认为加隔离开关就可以。如果双电源切换开关是带隔离的,可以不加隔离开关。
页:
1
[2]