接地问题~~
现在有一个20层住宅,图纸上没设(泵房,风机房,排污泵基坑等,所有的设备)接地~~。但监理非要我们增设接地,泵房,风机房要和配电室一样,做一个距地0.3米的,沿墙明设,接地扁钢。~~问有没有必要设??? 设备间的局部等电位连接还是有必要的。可以在设备间内设置LEB箱,就近与柱子内钢筋连接。由LEB到金属设备的等电位连接线可用BVR-1*4。对于大型的设备机房,比如变配电室,制冷机房,区域生活泵站等,其设备多,可设置距地0.3米的一圈扁钢。 排污泵基坑,这个还要设置等电位?从来没做过 设备用房的用电设备不作接地是漏项,监理提的问题可以接受,嘿版主已给出办法。如果房内设备较多,可用配电室那种办法,进行一对一联结。 的确 接地在理论上也是可以的! 按图施工 有疑问图纸会审可以提出 你和监理都没有权力增加接地 此接地是等电位接地,不是保护接地 监理要求有点多余了。这种情况,设了自然可以,但没设也没什么问题。 能报下这是什么等级设计院的图纸吗?需要确定是TN系统吗?
如是TN系统,如果设计都明了设计规范,做这种 ...
治学以诚 发表于 2010-9-14 11:22 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
老弟,你又开始说天书了。
TN或TT供电的单体,自低压总开关之下的负荷侧,应该不会有什么配电(含接地系统)方面的差别。
好家伙,“冗余”设计等新鲜词也出来了。 TT供电的单体,自低压总开关之下的负荷侧。出线四根就可以了,设备外壳直接与接地极做永久的固定的连接。
...
治学以诚 发表于 2010-9-14 16:34 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
老弟,想好了再发言。
“TT供电的单体,自低压总开关之下的负荷侧。出线四根就可以了”。请问这四根线分别是哪四根线?——你把PE线省略了?! 别让本本主义把你害了。