账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8203|回复: 12

接地问题~~

[复制链接]
发表于 2010-9-11 21:53:52 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
现在有一个20层住宅,图纸上没设(泵房,风机房,排污泵基坑等,所有的设备)接地~~。但监理非要我们增设接地,泵房,风机房要和配电室一样,做一个距地0.3米的,沿墙明设,接地扁钢。~~问有没有必要设???

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2010-9-12 13:52:51 | 显示全部楼层
设备间的局部等电位连接还是有必要的。可以在设备间内设置LEB箱,就近与柱子内钢筋连接。由LEB到金属设备的等电位连接线可用BVR-1*4。对于大型的设备机房,比如变配电室,制冷机房,区域生活泵站等,其设备多,可设置距地0.3米的一圈扁钢。
     
发表于 2010-9-12 13:53:47 | 显示全部楼层
排污泵基坑,这个还要设置等电位?从来没做过
发表于 2010-9-12 16:29:29 | 显示全部楼层
设备用房的用电设备不作接地是漏项,监理提的问题可以接受,嘿版主已给出办法。如果房内设备较多,可用配电室那种办法,进行一对一联结。
发表于 2010-9-13 16:55:13 | 显示全部楼层
的确 接地在理论上也是可以的!
     
发表于 2010-9-13 19:28:05 | 显示全部楼层
按图施工 有疑问图纸会审可以提出 你和监理都没有权力增加接地
发表于 2010-9-14 11:22:54 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2010-9-14 12:55:54 | 显示全部楼层
此接地是等电位接地,不是保护接地
     
发表于 2010-9-14 15:09:54 | 显示全部楼层
监理要求有点多余了。这种情况,设了自然可以,但没设也没什么问题。
     
发表于 2010-9-14 15:14:50 | 显示全部楼层

老弟,你又开始说天书了。

TN或TT供电的单体,自低压总开关之下的负荷侧,应该不会有什么配电(含接地系统)方面的差别。

好家伙,“冗余”设计等新鲜词也出来了。
发表于 2010-9-14 16:34:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2010-9-14 16:41:10 | 显示全部楼层
TT供电的单体,自低压总开关之下的负荷侧。出线四根就可以了,设备外壳直接与接地极做永久的固定的连接。
...
治学以诚 发表于 2010-9-14 16:34

老弟,想好了再发言。
“TT供电的单体,自低压总开关之下的负荷侧。出线四根就可以了”。请问这四根线分别是哪四根线?——你把PE线省略了?!
     
发表于 2010-9-14 16:58:44 | 显示全部楼层
别让本本主义把你害了。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则