landline
发表于 2010-10-21 09:31:50
疏散指示灯也算是应急照明啊,可以同一回路吧
fly55555555
发表于 2010-10-21 12:46:54
一般咱说的应急照明其实是疏散通道照明,咱说的疏散照明其实是疏散指示照明,应急照明+疏散照明=规范里德疏散照明,疏散照明包括疏散通道照明和疏散指示照明,备用照明是另一个概念了。
冷若冰
发表于 2010-10-21 18:56:06
楼主真的有结论了?
lhchen
发表于 2010-10-24 10:44:17
应急照明有备用照明、安全照明、疏散照明之说。在楼梯间、疏散走道的应急照明与疏散指示标志,在火灾疏散时起同样作用,可以同一回路供电。
冷若冰
发表于 2010-10-24 12:29:11
楼上的分得很清楚,楼主可能还要再看看规范了。。。
Mr.Deng
发表于 2013-12-19 09:53:59
回复 9# 大鼻山
鼻总,有个问题请教,《工程建设标准强制性条文》(房屋建筑部分):隧道、人防工程、有高温、导电灰尘或灯具离地面高度低于2.4米等场所的照明,电源电压不应大于36V。、、、、、、、注意,这里提到了高度低于2.4米的照明,疑问来了,我们平时安装于侧墙的疏散指示灯不都是只有0.3米高吗?也没见采用安全电压供电,怎么解释?
lightfish
发表于 2013-12-19 09:56:02
谢谢高手们的讲解,谢谢!
ruruoyo
发表于 2013-12-20 12:17:26
中国不缺钱,估计民规就这么规定了
sai2099
发表于 2014-12-22 10:43:24
现在应急照明都要强起,还可以一个回路吗?
mi3433
发表于 2016-8-7 11:16:36
工作方式相同,不用分回路设置。
mi3433
发表于 2016-8-7 11:31:37
参考14X505-1第38至41页,不同工作方式的不要同一回路。
nicebin
发表于 2016-8-7 12:50:08
hbsjzsjy 发表于 2010-9-6 17:02
民规只是要求备用照明和疏散照明不应由同一分支回路供电,作为疏散照明用的应急照明和疏散指示标志为何要分 ...
正解,疏散照明与疏散指示标志不用分回路供电。备用照明与疏散照明不得同一回路。