黄花菜 发表于 2010-9-6 15:23:25

应急照明灯回路与疏散指示灯回路要不要分开设置。

应急照明灯回路与疏散指示灯回路要不要分开设置。

治学以诚 发表于 2010-9-6 15:30:23

东海龙王 发表于 2010-9-6 16:02:55

中国不缺钱,估计民规就这么规定了。

嘿嘿嘿嘿 发表于 2010-9-6 16:28:23

不需要,也没问题。根据实际工程来决定。数量少就一个回路。

890214 发表于 2010-9-6 16:31:01

数量少就一个回路。

hbsjzsjy 发表于 2010-9-6 17:02:59

民规只是要求备用照明和疏散照明不应由同一分支回路供电,作为疏散照明用的应急照明和疏散指示标志为何要分开供电呢?

大鼻山 发表于 2010-9-6 17:26:43


治学以诚 发表于 2010-9-6 15:30 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
依据何在?

zhoutt 发表于 2010-9-6 19:27:32

依据何在?
大鼻山 发表于 2010-9-6 17:26 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
要是应急照明兼为备用照明时,可参见新民规:13.9.12 应急照明电源应符合的规定,第4款 备用照明和疏散照明,不应由同一分支回路供电,...。

大鼻山 发表于 2010-9-6 21:38:52

我真的服了YOU,新民规。

lingyan 发表于 2010-9-6 23:12:39

应急照明灯回路与疏散指示灯虽然都属于应急照明,但是控制方式上有很大的区别,应急照明灯如果是普通照明的一部分,即平时、火灾时兼用的灯,平时不可能不控制,灯长亮是不可想象的,除非你是不想搞设计了,一般要采用:双电源应急照明箱(引出由消防模块控制的强制点亮线)+QLS智能照明开关(或单联双控开关)+不带电池的灯的做法,如果应急照明灯回路所采用的灯为带电池的双头应急灯(猫头鹰灯),平时是不亮的,火灾时要亮起来,现在没什么好办法,只能采用切断该回路电源的方法才能亮起来,
疏散指示灯功率小而且内有电池,平时是常亮的,火灾时更要亮,其回路是不能断电的,
因为这两类灯的控制方式有很大的差异,所以要采用不同的回路,混用一个回路是不行的。

gdx8785 发表于 2010-9-7 08:42:18

双电源+消防强启
在疏散照明灯和疏散指示灯数量不多的时候
经常是一个回路,疏散照明:可控
疏散指示灯:常明

东海龙王 发表于 2010-9-7 12:17:00

本帖最后由 东海龙王 于 2010-9-7 08:18 编辑

有钱的国家都不这么搞的......
honeywell也有这方面的图纸,大家在国内可以索取。

zhoutt 发表于 2010-9-7 13:06:10

我真的服了YOU,新民规。
大鼻山 发表于 2010-9-6 21:38 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

新民规,这是现在应当执行的规范。。。作为依据是很正常的。

wzgzaz 发表于 2010-9-7 14:10:07

不需要 首先要分清备用照明与疏散照明的概念 再根据规范备用照明与疏散照明的使用场合

黄花菜 发表于 2010-9-7 16:16:27

谢谢大家,学习了。{:handshake:}