大鼻山 发表于 2010-8-11 14:07:57

电阻丝灯泡何来启动电流之说?

elegantyuer 发表于 2010-8-11 14:13:03

这年头白炽灯和卤钨灯基本不用了吧。即使用,何来启动电流之说?
大鼻山 发表于 2010-8-10 20:43 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif


    那是不是一般只考虑金卤灯、高压钠灯呢?我们用得最多的是金卤灯

大鼻山 发表于 2010-8-11 20:24:08

厂房或高大室内空间使用金卤灯居多,路灯使用高压钠灯居多

嘿嘿嘿嘿 发表于 2010-8-11 21:57:21

那是不是一般只考虑金卤灯、高压钠灯呢?我们用得最多的是金卤灯
elegantyuer 发表于 2010-8-11 14:13 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif


    常用的基本就这2种灯用考虑这

huanwh 发表于 2010-8-11 23:50:21

请教金卤灯起动电流倍数是多少,资料那里有查?

gdx8785 发表于 2010-8-12 08:19:48

请教金卤灯起动电流倍数是多少,资料那里有查?
huanwh 发表于 2010-8-11 23:50 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
见<<照明设计手册>>第二版 P500

elegantyuer 发表于 2010-8-12 16:48:46

见第二版 P500
gdx8785 发表于 2010-8-12 08:19 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif


    谢啦!:victory:

治学以诚 发表于 2010-8-12 17:34:21

elegantyuer 发表于 2010-8-12 23:19:00

ABB手册上有个开关与灯具数量对照表,分什么PH,PHF灯之类,白话是灯补偿不补偿。
治学以诚 发表于 2010-8-12 17:34 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

请问:是第几版的那一页呢?

huanwh 发表于 2010-8-12 23:47:22

回复 21# gdx8785


    找到了,谢谢。

大鼻山 发表于 2010-8-13 14:15:14

回复gdx8785


    找到了,谢谢。
huanwh 发表于 2010-8-12 23:47 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
写给大家看看嘛

huanwh 发表于 2010-8-14 00:04:04

网上看到帖子说金卤灯启动电流为工作电流的1.5~3倍,厂家不同,启动电流也有所不同。

houxuejing 发表于 2010-8-14 22:57:30

谢谢各位大师了,学生学习到不少东西哦,呵呵。:)

大鼻山 发表于 2010-8-15 11:39:53

见第二版 P500
gdx8785 发表于 2010-8-12 08:19 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
是北京照明协会编的《照明设计手册》么?

elegantyuer 发表于 2010-8-15 17:35:08

是北京照明协会编的《照明设计手册》么?
大鼻山 发表于 2010-8-15 11:39 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif


页: 1 [2] 3 4
查看完整版本: 400W的金属卤化物灯4个,采用3X4的铜芯导线,20A的断路器保护,有无问题?