阿斯 发表于 2010-8-2 23:49:19

您认为电梯井道照明采用220V配电时是否需要采用Ⅱ类灯具?

请大家探讨一下
电梯井道照明采用220V配电时有无必要采用Ⅱ类灯具?

linjianming 发表于 2010-8-3 08:52:18

首选应该明确灯具的防护分类

linjianming 发表于 2010-8-3 08:54:46

从分类来看个人不认为电梯井道需要使用II类灯具,原因在于这个灯具的使用是很频繁,加上一般人也不会去碰,只有专业人员才会使用。所以没有必要进行增加投资。

秋石 发表于 2010-8-3 16:45:42

我认为如果采用220V则应该,防患于未然,电梯井道的工作环境相对可导电装置不少。

shan 发表于 2010-8-3 21:26:25

如果上级开关未带漏电保护的话,个人认为还是必要的

嘿嘿嘿嘿 发表于 2010-8-3 22:33:32

电梯井道,220V肯定带漏电,需要PE线,不用2类灯具

秋石 发表于 2010-8-3 22:39:36

回复 6# 嘿嘿嘿嘿

解释一下?

嘿嘿嘿嘿 发表于 2010-8-4 19:34:17

狭窄区域,应采用安全电压,或是加装漏电保护
安全电压必须用3类灯具,加漏电保护,要有PE线,用2类灯具,PE线接到哪里?

秋石 发表于 2010-8-4 22:22:10

回复 8# 嘿嘿嘿嘿

为何要用I类灯具呢?

阿斯 发表于 2010-8-4 22:39:34

狭窄区域,应采用安全电压,或是加装漏电保护
安全电压必须用3类灯具,加漏电保护,要有PE线,用2类灯具, ...
嘿嘿嘿嘿 发表于 2010-8-4 19:34 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

小黑哥:D ,加漏电保护不是一定要有PE线吧

嘿嘿嘿嘿 发表于 2010-8-4 23:18:50

难道阿斯还想单灯接地?

嘿嘿嘿嘿 发表于 2010-8-4 23:19:17

回复嘿嘿嘿嘿

为何要用I类灯具呢?
秋石 发表于 2010-8-4 22:22 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif


    说说你的看法

阿斯 发表于 2010-8-4 23:38:10

加漏电保护就一定要接地吗?
换句话有漏电保护就必须用Ⅰ类设备吗?

嘿嘿嘿嘿 发表于 2010-8-5 12:50:08

我认为是,阿斯说说,举个例子看看,看看能不能把我拧过来

我比老诚好拧多了,嘿嘿

gdx8785 发表于 2010-8-5 13:00:53

估计嘿斑是在说"行灯",不是固定安装的那类灯具