本帖最后由 hbsjzsjy 于 2010-7-30 14:27 编辑低压配电设计规范第4.5.6条 在TT或TN-S系统中,N线上不宜装设电器将N线断开,当需要断开N线时,应装设相线和N线一起切断的保护电器。当装设漏电电流动作的保护电器时,应能将其所保护的回路所有带电导线断开。在TN系统中,当能可靠地保持N线为地电位时,N线可不需断开。
在TN-C系统中,严禁断开PEN线,不得装设断开PEN线的任何电器。 当需要在PBN线装设电器时,只能相应断开相线回路。
问题是:TN-C-S系统中的PEN线是否严禁断开呢?什么时候需要在PEN线装设电器呢? "在TN-C系统中,严禁断开PEN线,不得装设断开PEN线的任何电器。 .............只能相应断开相线回路。"
这么读是不是能读懂了? 楼上的,我是问什么时候需要在PEN线装设电器? TN-C-S系统中,PEN线重复接地前的PEN线是否也严禁断开PEN线? TN-C-S系统中,PEN线重复接地前的PEN线是否也严禁断开PEN线?
hbsjzsjy 发表于 2010-7-30 17:12 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
是的。规范已经说得很明白了 不论什么时候,都不能断开PEN 全国技术措施2009,91页,
16严禁单独断开TN-C系统的PEN线,避免三相回路断零引起对电气设备及检修人员的危害。
是不是对“严禁断开PEN线”的发展呢?
议一哈,呵呵。 楼主是河北石家庄设计院的?h-b-s-j-z-s-j-y,呵呵,破解了 楼主是河北石家庄设计院的?h-b-s-j-z-s-j-y,呵呵,破解了
大鼻山 发表于 2010-7-31 14:16 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
大鼻山人才! pe线严禁断开,兼带pe功能的pen也是严禁断开的。如果你定义这段是pen线的话 pe线严禁断开,兼带pe功能的pen也是严禁断开的。如果你定义这段是pen线的话
han2003 发表于 2010-7-31 19:33 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
这是正解啊。一针见血 呵呵,差点就被大鼻子破解了。我的问题是什么时候需要在PEN线装设电器?怎么没人回答呢? 楼上的,真的没有在PEN线上装设过电器么? 请13楼明示 比如,零序电流互感器。